水質分析結果に基づき、適切な濃縮倍率および各種薬剤添加量をどのように決定するか(水質分析結果を添付)

2015-09-06View Original

Thread Content

皆様にお伺いしたいのですが、当社の循環水用オープン型循環冷却システムにおける循環水の水質は、アルカリ度5.3mmol/l、硬度17.2mmol/l、塩化物イオン312mg/l、総リン3.82mg/l、カルシウム硬度10.1mmol/l、pH8.75です。補給水は沈殿処理と石灰処理を施した後の水質は、アルカリ度3.0、硬度5.1、塩化物イオン83、総リン1.58、カルシウム硬度3.2、pH8.12です。現在、濃縮倍率は4倍以下が求められていますが、もし濃縮倍率を高めたい場合、どの程度まで上げるのが適切でしょうか?適切な濃縮倍率をどのように決定するか?水の節約を図りつつ、スケールや腐食が起こらないようにする。補水量は約400t/hで、薬剤の添加量は総リン量に応じて決定されるが、適切かどうかを判断する基準はあるのか?
Reply #22015-09-07
濃縮倍率の向上には、リンが制御できる範囲に応じる必要がある。リンがカルシウムの溶解安定限界に与える影響が大きければ、濃縮倍率を高めることができるが、4という数値はすでに非常に高い。
Reply #32015-10-19
限界濃縮倍率を決定するには、水質の運転状況をシミュレーションし、腐食防止・スケール抑制試験を行って判断する必要がある。他に方法はない
Reply #42016-09-09
4倍か?うちの部署では濃縮倍率を4倍以上に抑えるようにしている
Reply #52016-11-11
補水とはどんな水で、全リンは1点台です。各種の管理指標は国の基準に従って管理でき、濃縮倍率はどの範囲でコントロールできるかを確認し、補水状況を見て、4倍以下に抑えるべきです。同時に、腐食防止・スケール防止剤のメーカーに連絡し、方案を提出してもらう
Reply #62016-11-24
適切な薬剤を選ぶ必要があり、防食・スケール防止剤の試験によって決定しなければ、自分の経験に頼るしかない
Reply #72016-12-16
この問題はとても簡単で、まず既存の水質を考えると、4以上を目指すことは可能です。しかし、一定の措置を講じなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.