HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

疎水量の決定

2015-09-08View Original

Thread Content

質問ですが、蒸気配管に3つの膨張曲がり部があってそのために低点ができている場合、これら3つのドレンバルブのそれぞれの排水量は、2つの膨張曲がり部の間の配管長さで計算するのでしょうか、それとも全長を計算して3で割るのでしょうか。どなたかご教示ください
Reply #22015-09-09
自分でやってみますが、達人のアドバイスをお願いします
Reply #32015-09-09
総長を3で割る平均計算法は間違っているに違いない。そうすると最大の排水量が考慮されず、問題が起きやすい。計算の基準としては最大値を選ぶべきだ
Reply #42015-09-09
前の疎水点から計算し、それぞれ凝結水量を算出する
Reply #52015-09-09
お尋ねしますが、前の疎水点から次の疎水点までの距離で計算するのでしょうか?よろしくお願いします
Reply #62015-09-09
上の階の返答からすると、そういうことのようです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.