皆さん、こんにちは。質問があります。現在、ベンゼン、トルエン、キシレンを貯蔵するためのトリフェニルタンクエリアを建設しようとしています。このエリアには合計6基のタンクがあり、すべてトリフェニルを貯蔵するものです。現在、厄介な問題があります。設計側では、油ガス回収装置を設置するかどうかについて意見が分かれています。安全監督部門はトリフェニルタンクエリアの周囲に油ガス回収装置を設置することを許可していないとのことですが、環境保護の観点からは設置が求められており、非常に頭を悩ませています。どうすればよいのかわかりません。こちらの専門の先生方にご相談したいのですが、設置が必須なのか、それとも設置しなくてもよいのか、もし設置する場合、貯蔵タンクとポンプ室の安全距離にはどのような基準があるのでしょうか。両方の要件をどうやって満たせばよいのか、先生方にご指導いただけないでしょうか。また、関連する規格があれば教えていただければ幸いです。感謝いたします。:)
現在の厳しい環境保護基準によれば、排ガスの回収は必ず行わなければならない。安全監督も、絶対にできないとは言っておらず、安全評価を行う必要があるとのことだ。
この問題をどう直接解決するかはまだ分かりませんが、それでもありがとうございます。現在は設計段階で正式な図面がまだできていないため、図面ができる前に決めておきたいのです。そうしないと、建設工事が始まってからも同じ問題が残り、変更するのも非常に面倒になります。:)
廃ガス回収装置は必ず設置しなければならず、その安全性については、検証を行って確認する必要があります!!!!!
wudidoudou:安全距離の要件は規格内で確認できますが、三苯というのは3種類の材料をそれぞれ別々に一式ずつ作るということでしょうか?やはり同じセットを使うのか?設計院はどのように考えているのでしょうか。例えば、気相部分を共有すると汚染が発生する場合はどう対処するのでしょうか?
こんにちは、これについてはもう一度設計部門と確認してみます。各タンクの天井部分に回収用の配管があり、それらが回収装置まで集められるはずです。ご関心を寄せていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
リサイクルは必須で、どのようにリサイクルするかは安全監督部門の要件を満たす必要があります。安全評価のための案を提出しましょう
先生方、専門家の皆様、今は間違いなく回収装置が必要になりますね。それについては問題ありません。タンクエリアのトリフェニル系のタンクはそれぞれ2基ずつで、合計6基です。2014年の環境保護および安全監督に関する方針や通知によると、現在の問題点は、環境保護の観点からは確実に回収装置が必要だとされている一方で、安全監督総局の[2014]第68号の規定では、複数の貯蔵タンクで排気を共有する方式の使用を直ちに中止するよう明記されています。現在の課題は、どのような回収システムを設置すれば要件を満たせるかということです。先生方、ぜひご指導をお願いします。一つの貯蔵タンクごとに一式設置するわけにもいきませんよね、ふふ。
6つの缶と言っていますが、大きさは言っていないので、蒸発量がどれくらいかわかりませんよね? 別途回収しますか?蒸発量が多くない場合は、直接活性炭吸着装置を設置することをお勧めします
この投稿は、2017年12月26日16時48分にgoldliyangによって最終的に編集されました。トリフェニルオイルガスの回収装置は必ず設置すべきであり、タンクエリアの付属機器として機能します。このような規範は通りやすい。国内のベンゼンオイルガス回収プロジェクトの中で、現在最も規模が大きいのは煙台万華のベンゼンタンクエリアにある、2000m3/hの処理能力を持つベンゼンオイルガス回収プロジェクトです。動作も非常に良く、基本的に排出ガスはゼロです。