Step7とWinccをS7-PLCSIMシミュレーション経由で接続するための設定です。(コピーしたんだけど、合ってるかな?)

2015-09-23View Original

Thread Content

一、MPIネットワークのシミュレーション 1、PC/PGポートの選択:STEP7はPLCSIM(MPI)、WINCCはMPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。 2、まずSTEP7V5・4ソフトウェアで制御プログラムを作成する。 3、S7-PLCSIM V5.4ソフトウェアを起動し、表示されるウィンドウで下のオプションにチェックを入れ、2番目のオプションをクリックして、STEP7 V5.4プログラムのプロジェクトを開くことを選択します。 4、プログラムをダウンロードして実行します。 5、WINCC V6.0を起動して新しいプロジェクトを作成し、変数管理で新しいドライバーを追加します。····S7···を選択し、次にMPIで新しい接続を作成します。MPIで右クリックし――>システムパラメータ――>ユニット――>論理デバイスの項目で「PLCSIM(MPI)」を選択します。 6、新しい変数を作成して画面を編集し、保存して実行します。 二、TCP/IPネットワークのシミュレーション 1、PC/PGポートの選択:STEP7はPLCSIM(RFC 1006)を、WINCCはCP_I2_1を選択:――>PLCSIM(RFC 1006)。 2、まずSTEP7V5・4ソフトウェアでハードウェアを設定し(CP343-1が必要で、IPアドレスを入力する)、制御プログラムを作成する。 3、S7-PLCSIM V5.4ソフトウェアを起動し、表示されるウィンドウで下のオプションにチェックを入れ、2番目のオプションをクリックして、STEP7 V5.4プログラムのプロジェクトを開くことを選択します。 4、プログラムをダウンロードして実行します。 5、WINCC V6.0を起動し新規プロジェクトを作成し、変数管理で新しいドライバーを追加します。··S7···を選択し、その後TCP/IPで新規接続を作成します(STEP7の設定時のIPアドレスを必ず入力してください)。スロット番号は2に変更します。TCP/IPで右クリック――>システムパラメータ――>ユニット――>ロジカルデバイスの項目から「CP_I2_1:」を選択します。 6、新しい変数を作成して画面を編集し、保存して実行します。 三、PROFIBUSネットワークのシミュレーション 1、PG/PCインターフェースの選択:STEP7ではS7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS)を選び、WINCCではCP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)を選ぶ。 2、WINCCでPROFIBUSに新規接続を作成し、次にPROFIBUSのシステムパラメーター――>ユニット――>論理デバイス名で「PLCSIM(PROFIBUS)」を選択します。 3、その他はMPIおよびTCP/IPのシミュレーションと同じです。 *PLCSIM バージョン5.4

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.