皆さん、水中の塩化物イオンの含有量はどのように測定するのでしょうか???冷却水中の塩化物イオンが何PPM未満なら問題ないのか…

2015-09-28View Original

Thread Content

皆さん、水中の塩化物イオンの含有量はどのように測定するのでしょうか???冷却水中の塩化物イオンは、どれくらいPPM未満であればステンレス鋼の表面に腐食を引き起こさないのか???
Reply #22015-09-28
25ppm未満に抑えることが求められ、水中の塩化物の分析は手動で行うことができ、国標の方法である塩化物共沈濃縮分光光度法が用いられる。また、自動分析装置を購入して分析を行うことも可能だ~~
Reply #32015-09-28
循環水の値はそんなに低くはなく、1000を超えず、700を超えない。
Reply #42015-09-28
循環水の塩化物イオンは、滴定法またはイオンクロマトグラフィー法を用いることができる。イオン選択電極法は、その精度と再現性があまり良くないため、一般的には推奨されません。
Reply #52015-09-29
熱交換にオーステナイト系ステンレスを使用する場合、設計上は循環水の濃度を25ppmとすることが推奨されますが、実際にはそれに達することはほとんどなく、一般的に300ppn以下であれば問題ありません~~
Reply #62015-09-29
私たちの塩化物イオンは分光光度計で測定し、ppm単位です
Reply #72021-01-21
塩化物イオンによる耐腐食性を求める場合は、ポリアニリンナノコーティングをお選びください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.