Thread Content
Получен сигнал об отказе насоса от электрического блока MCC. Хотелось бы узнать, какие проблемы с самим насосом или двигателем могут привести к отправке такого сигнала об отказе?
Обычно проблемы связаны с неисправностями в соединении между панелью управления и насосом, либо с неисправностями самой панели управления; это не отражает неисправностей самого насоса.
Сейчас это все системы комплексной защиты, например, переток из-за перегрузки и т. д.
Обычно бывают три случая. 1. Для запуска двигателя с простым контактором обычно подключают термореле для получения сигнала о неисправности и защиты от перегрузочного тока. 2. При подключении защитного устройства для двигателя диапазон контроля значительно расширяется: перегрузка, короткое замыкание, падение напряжения, баланс трех фаз и другие параметры работы двигателя. 3. Подключение к выходу сигнала об ошибке преобразователя частоты. У хорошего преобразователя частоты функции гораздо мощнее, чем у устройств комплексной защиты: он включает в себя все функции таких устройств, а также обеспечивает возможность контроля крутящего момента, проверки собственных электрических цепей и т. д.; при наличии неисправностей выдается сигнал тревоги
Насос остановился. Необходимо определить, является ли это нормальной остановкой насоса или остановкой из-за неисправности, чтобы легче было найти причину.
Насос с частотным преобразователем перегружен, либо произошла защита двигателя, высокое напряжение — есть информация обо всем этом
DCS получил сигнал об отказе: остановилась ли насосная станция? @superme84
Насос с частотным регулированием? Как правило, это сбои, связанные с перегрузкой тока, перенапряжением, перегревом и т. д~~
Сигналы о состоянии работы насоса и сигналы об отказе — это две разные вещи, два отдельных сигнала. Сигналы о состоянии работы показывают, работает ли насос или он остановлен; Сигналы об отказах, как правило, являются комплексными сигналами, поступающими от комплексных устройств защиты.
Если это первый вариант, то насос, наверняка, уже остановился. Во-вторых и в-третьих, необходимо учитывать также настройки системы комплексной защиты и частотного преобразователя. Однако, согласно общепринятым правилам в инженерии, при возникновении неисправности оборудование останавливается. Для его снова запуска необходимо вручную сбросить неисправность, после чего она исчезает.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем feng*aosa 10.10.2015 в 17:08. Сигналы об отказе насоса, передаваемые электрической системой в приборы, можно разделить примерно на два типа: один из них представляет собой сигнал о прекращении работы насоса. Поскольку в химической промышленности есть насосы, которые нельзя останавливать, при их остановке необходимо принимать соответствующие меры безопасности. В то же время нормальная работа осуществляется с помощью DCS, поэтому любое остановление насоса, вызванное не командами DCS, включая остановку без участия DCS, считается сбоем и требует уведомления DCS. Такие сигналы об отказе часто не содержат другой информации. Это означает, что насос остановился. Но в отличие от сигнала нормального режима работы (остановка насоса), это не сигнал обратной связи от команд в операционной. Другой способ заключается в передаче в операционную комнату ключевых параметров насоса, таких как ток, температура, вибрация, скорость вращения, объем возвращаемой жидкости и т. д., после чего DCS определяет, необходимо ли остановить насос. Эти параметры на самом деле не являются объектами управления; они используются лишь для определения того, работает ли насос нормально. Поэтому их также называют сигналами неисправностей. Строго говоря, это всего лишь сигнал для определения наличия неисправности. На самом деле его функция в DCS заключается лишь в подаче сигналов тревоги или информации о остановке насоса. Наиболее распространенными сигналами таких неисправностей являются сигналы тока и связанные с ними параметры, превышающие допустимые значения.