HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Настройки барьера безопасности

2015-10-13View Original

Thread Content

Требуется, чтобы позиционер клапана, устанавливаемый на объекте, был искробезопасен от РСУ через локальный ПЛК и подсоединен к шкафу ПЛК на объекте (вентиляция с положительным давлением), а затем подсоединен из шкафа ПЛК к центральной диспетчерской РСУ. Я хотел бы спросить, необходимо ли устанавливать барьеры безопасности в шкафу ПЛК и РСУ на объекте? Все ли их нужно настроить? Или это просто вопрос установки с одной стороны? Есть ли проблемы, если я настрою его с обеих сторон?
Reply #22015-10-13
Позиционер клапана, устанавливаемый на объекте, является искробезопасным, подключается к шкафу ПЛК на объекте (вентиляция с положительным давлением), а затем подключается из шкафа ПЛК к центральной диспетчерской РСУ. Подключен ли шкаф ПЛК на объекте к клеммам в шкафу? Или карта ввода-вывода? Если это терминал, просто установите защитный барьер АО в центральной диспетчерской РСУ.
Reply #32015-10-13
Если барьер безопасности уже подключен к шкафу ПЛК (вентиляция с положительным давлением), нужно ли мне еще подключать барьер безопасности к шкафу РСУ в центральной диспетчерской? @budaoweng123
Reply #42015-10-13
Нет, искробезопасная цепь нуждается только в защитном барьере.
Reply #52015-10-15
Больше нет необходимости преодолевать барьер безопасности между РСУ и ПЛК.
Reply #62015-10-15
ненужный. Если ПЛК имеет барьер безопасности, он такой же, как и в помещении РСУ. Шкаф ПЛК на нашем заводе находится в том же здании, что и помещение РСУ, а защитный барьер установлен в шкафу ПЛК в помещении РСУ.
Reply #72015-10-22
Хм... Это означает, что для искробезопасных позиционеров клапанов между полем и диспетчерской можно установить только один защитный барьер, а положение настройки также может находиться в полевом шкафу или на стороне РСУ? Это правда? Новичок, подскажите пожалуйста.
Reply #82015-10-29
Мне кажется, что приведенные выше ответы не являются строгими! Пожалуйста, проверьте искробезопасность, взрывобезопасность, взрывобезопасность при положительном давлении и другие сведения о взрывобезопасности в Интернете! Взрывозащищенность имеет строгие ограничения и сертификаты! В шкафу ПЛК на вашем объекте предусмотрена только вентиляция с положительным давлением. Сертифицирован ли он? Какой тип кабеля имеется на объекте? Искробезопасен? Какая длина кабеля допускается? Это невозможно объяснить в одном-двух предложениях!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.