Thread Content
Как управлять тремя наборами клапанов прибора и на что следует обратить внимание?
Откройте балансовый клапан, откройте клапан положительного давления, закройте балансировочный клапан и последовательно откройте клапан отрицательного давления.
При вводе в эксплуатацию клапан положительного давления открывается, балансировочный клапан закрывается, а клапан отрицательного давления открывается.; При отключении клапан отрицательного давления закрывается, балансировочный клапан открывается, а клапан положительного давления закрывается. Не открывайте только клапан положительного давления или только клапан отрицательного давления, не открывая балансировочный клапан, иначе трансформатор будет напрямую поврежден высоким давлением с одной стороны.
Дифференциальный трансформатор тока обладает высокой способностью выдерживать одностороннее перенапряжение, поэтому будьте внимательны при его эксплуатации.
Все современные датчики давления способны выдерживать однофазное давление. На обычные не нужно обращать внимание. Однако нужно быть более внимательными при эксплуатации трехклапанной группы, заполненной изоляционной жидкостью или конденсатом.
Для работы с тремя клапанами этапы работы должны гибко выбираться в зависимости от места установки. Основной принцип – избегать давления на одну сторону преобразователя. На что следует обратить внимание: 1. Не допускайте выхода конденсата. 2. Не допускать протекания высокотемпературной среды через трехклапанную группу в течение длительного времени.
Откройте балансировочный клапан, откройте клапан положительного давления, закройте балансировочный клапан.
Для соответствующих газов при выходе из эксплуатации вы можете сначала открыть балансировочный клапан, а затем закрыть клапаны на стороне положительного и отрицательного давления.; Для конденсата необходимо сначала закрыть клапан на стороне положительного давления, открыть балансировочный клапан и закрыть измерительный клапан отрицательного давления. Три группы клапанов не могут быть открыты одновременно, чтобы избежать потерь конденсата, влияющих на результаты измерений. Просто сделайте все наоборот при вводе его в эксплуатацию.