Reply #22015-10-17
1. При измерении расхода с помощью регулирующего устройства требуется, чтобы поток жидкости был непрерывным, и чтобы в процессе его движения соблюдался закон сохранения энергии. Поэтому отверстийная пластина не может устанавливаться в местах, где сосуществуют газ и жидкость, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. 2. Некоторые жидкости (например, сжиженные углеводороды) после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда частично газифицируются, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану.
Reply #32015-10-17
Для измерения расхода с помощью проточного клапана необходима стабильная потоковая среда, поэтому требуется участок прямой трубы определенной длины. Регулирующий клапан влияет на стабильность потока, что в свою очередь сказывается на точности измерений с помощью проточного клапана; поэтому его следует устанавливать выше по течению от регулирующего клапана.
Reply #42015-10-18
Установка поровой пластины перед регулирующим клапаном является разумной
Reply #52015-10-18
Недостатки использования пористой пластины после регулирующего клапана: при проектировании пористой пластины учитывается параметр давления – это давление среды перед пластиной, которое является постоянной величиной. Этот факт необходимо учитывать; иначе из-за отклонения давления от этого значения измерения будут содержать ошибки. Если пористая пластина установлена после регулирующего клапана, то давление перед регулирующим клапаном также является постоянным значением (значением, заданным при проектировании). Регулирующий клапан ограничивает поток среды, что приводит к возникновению определенной разницы давлений (разница давлений неизбежна, иначе регулирование невозможно). При этом разница давлений не является постоянной; она зависит от степени открытия регулирующего клапана: чем больше степень открытия, тем меньше разница давлений, а чем меньше — тем больше. Если же пористая пластина находится после регулирующего клапана, то значение давления перед ней постоянно меняется, что приводит к ошибкам при измерениях. После регулировки потока через регулирующий клапан наступает нарушение структуры потока (а не его скорости); при этом в пластинчатом клапане необходим стабильный поток, поскольку нестабильность потока также приводит к увеличению погрешностей. Эти два момента являются ключом к пониманию. Поэтому отверстный кран должен быть установлен перед регулирующим клапаном!
Reply #62015-10-18
Верный ответ — наверху. Самое важное — поддерживать стабильное давление перед фильтрующей пластиной
Reply #72015-10-18
Ваш ответ действительно потрясающий. Нравится
Reply #82015-10-18
После регулирующего клапана трудно добиться полной заполненности трубопровода, и в таких условиях измерения обычно бывают неточными.
Reply #92015-10-19
1. Проблема давления: при измерении с помощью пробки используется разница давлений, поэтому это не влияет на точность результатов измерения.
2. Проблема потока: расстояние перед пробкой от регулирующего клапана составляет примерно 30–50D, что достаточно для устранения турбулентности. Следовательно, нет никакой разницы между размещением пробки спереди или сзади.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.