HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

石油化学業界のステーション検査室には防爆が必要か?

2015-10-18View Original

Thread Content

駅構内の検査室には防爆が必要か?検査された天然ガス、LNG、LPG、安定軽質炭化水素、原油などのサンプルはすべて可燃性・爆発性のあるものですが、サンプルの量が多くないため、これらの製品を保管するタンクエリアとはかなり異なります。HSE部門は防爆仕様での設計を要求しているが、根拠となる設計規格は見つからない。結局、防爆設計にすべきかどうか? 防爆設計に従う場合、検査室のすべての電気機器のプラグやソケットを改造しなければならず、さまざまな小型機器が特に多い検査室にとっては本当に苦痛です。壁一面が防爆用の配線管で埋め尽くされてしまいます。
Reply #22015-10-19
タンクエリアと安全な距離を保てば、全体の防爆設計は不要です。ただし、一部の機器は防爆型を選択する必要があります。
Reply #32015-10-19
一部の機器には防爆型が採用されており、以前にも同様のケースがありましたが、当時は規格が見つかりませんでした。。。
Reply #42015-10-21
検査室がどのレベルの防火建築物内にあるかを見て、通常のオフィスエリアにある場合、生産用の甲種または乙種の防火エリアで求められる基準よりもはるかに簡単です。
Reply #52015-10-27
検査室は基本的に独立した建物ですが、ガスボンベ室や試薬倉庫のみを防爆要件に従って設計するのは適切でしょうか?
Reply #62016-02-06
この問題には共感します。システム監査では検査室に防爆が求められますが、分析機器自体は防爆ではありません。どのように是正すればよいのでしょうか?
Reply #72016-02-25
私たちもこの点で問題に直面しており、具体的な規範が見つかりません。私たちはサンプル保管室であり、危険物、ガスボンベ室の防爆対策も必要です
Reply #82016-03-08
正直言って難しいですが、点検の際には電灯など、防爆型を使用しなければなりません
Reply #92016-03-18
私たちはガスボンベ室の防爆を担当し、検査センターは装置に近い側の壁の防爆を担当します!
Reply #102017-06-04
防爆コンセントや防爆ランプも、交換する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.