Как проектировать защиту от сбоев в системе SIS?

2015-10-27View Original

Thread Content

В качестве примера: при аварийном закрытии клапана по уровню жидкости: выключатель уровня выбирается в режиме постоянного замыкания (он отключается при срабатывании защиты). Как тогда логика SIS определяет значение (0 или 1), которое используется для аварийного закрытия электромагнитного клапана? А как выбирать реле — в режиме постоянного замыкания или размыкания? Например, при открытии клапана по принципу защиты от избыточного давления: выключатель уровня жидкости должен быть настроен в режиме постоянного замыкания (он размыкается при срабатывании защиты). Затем логика SIS формирует сигнал (0 или 1), который управляет открытием электромагнитного клапана. Как же настроить реле – в режиме постоянного замыкания или постоянного размыкания? При использовании двухканальных электромагнитных клапанов, необходимо ли также выбирать, будет ли клапан работать в режиме постоянного открытия или постоянного закрытия? То есть требуется нормальная энергетизация, верно? В общем, хочу узнать, что такое защита от сбоев в системе блокировки? Требуется подключение датчиков уровня жидкости и давления на месте (разъединение в выключенном состоянии, верно? ), разве логический выход SIS тоже должен быть равен 0, чтобы обеспечить безопасность при сбоях? Кроме того, как выбрать реле для логического выхода SIS — с открытым или замкнутым контактом? Только с открытым контактом можно обеспечить безопасность при отказе системы? Как выбрать электромагнитный клапан? Также существует вопрос о том, должен ли он быть постоянно открытым или закрытым. Пожалуйста, помогите профи, спасибо!
Reply #22015-10-27
SIS обычно следует принципу интерлокуирования при входе 0 и интерлокуирования при выходе 0.
Reply #32015-10-28
Защитный интерлок: обычно значение должно быть 0, а выходное значение также должно быть 0. Для выбора электромагнитного клапана необходимо ориентироваться на схему подачи воздуха, но необходимо соблюдать требование о том, что электромагнитный клапан должен находиться в состоянии нормальной активации, при этом система защитного интерлока должна быть отключена.
Reply #42015-10-29
Так называемая защита от сбоев требует на стороне устройства (входа и выхода) «нулевого напряжения», нулевого или низкого тока, разъединения, отсутствия возбуждения, возврата в исходное положение с помощью пружины; Место неисправности клапана определяется характеристиками рабочей среды.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.