HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Настройка позиционера клапана

2015-10-28View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: при настройке позиционера клапана, если угол открытия клапана слишком мал — например, при 25% угол открытия уже равен 0 — то, если сначала настроить нулевую точку, а затем — диапазон движения клапана, изменится ли нулевая точка после настройки диапазона по сравнению с той нулевой точкой, которая была получена после первой настройки? Необходимо ли в таком случае повторно настраивать нулевую точку? Если нулевая точка действительно меняется, соответствует ли величина этого изменения величине изменения диапазона движения клапана? Например, если диапазон движения увеличивается примерно на 20% по сравнению с первоначальным состоянием, увеличится ли также нулевая точка на 20%?
Reply #22015-10-28
  Если это механический позиционер, его необходимо 100% постоянно настраивать.   Не спешите устанавливать нулевую и максимальную точки. Сначала используйте 10% и 90% от диапазона движения в качестве нулевой и максимальной точек. Если нулевая или максимальная точка не находится в правильном положении, скорректируйте её примерно на 1/2 от размера отклонения (корректировка производится в зависимости от конкретных условий). Когда значения 10% и 90% будут верными, проверьте ещё раз истинную нулевую отметку и полный диапазон измерений — обычно разница будет незначительной.   Полностью закройте клапан; не стоит смотреть непосредственно на место его закрытия. Достаточно проверить уровень 3% или 97%. В момент только что открытого клапана качество линейности очень плохое, существует зона бездействия. Поэтому достаточно просто проверить, действительно ли клапан закрыт; нет необходимости разбираться в том, каков сигнал при полном закрытии клапана. В любом случае, при уровне сигнала 3% можно начинать действовать, а если уровень сигнала ниже 3%, его можно выключить.  
Reply #32015-10-28
Корректировка нуля почти не влияет на диапазон измерений, а корректировка диапазона также почти не влияет на ноль, но все же оказывает влияние, поэтому необходимо проводить корректировку два-три раза.
Reply #42015-10-29
То есть, если диапазон измерений увеличивается на 20%, то нулевая отметка тоже немного повышается, например, на 5%. Так ведь?
Reply #52015-10-29
Это именно то, что я имею в виду............

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.