Как определить, какой нагрузке может выдержать блок питания DCS

2015-10-29View Original

Thread Content

Здравствуйте, все уважаемые! Новичок пришел здороваться. При проектировании корпуса DCS возникла одна проблема. Напряжение выхода блока питания составляет 24 В постоянного тока при токе 5 А; номинальная мощность — 120 Вт. Какова же максимальная нагрузка, которую может выдержать этот блок питания? Следует учитывать мощность или ток? Если учитывать ток, то необходимо сложить токи всех подключаемых устройств и добавить запас в размере не более 5 А? Исходя из мощности, это сумма номинальных мощностей подключенного оборудования, умноженная на коэффициент, не превышающий 120 Вт? Но я так и не смог понять ни один из этих двух способов. Если рассчитывать по току, то, например, если у прибора требуется питание 20 В постоянного тока, а его номинальная мощность составляет 5 Вт, то ток будет равен 0,2 А. Даже если не учитывать запас мощности, можно подключить всего 25 приборов. Но при проектировании там указано очень много контактов для питания. Рассчитывая по мощности, результат тот же. Я в замешательстве. Надеюсь, эксперты смогут мне помочь.
Reply #22015-10-29
В общем, можно рассчитывать по формуле P=UI; можно взять столько, сколько удастся, и тогда количество оставшихся контактов не имеет значения.
Reply #32015-10-29
Сейчас существует очень мало приборов, которые требуют отдельного питания 24 В постоянного тока. Некоторые из них питаются от катушек реле, и в таком случае потребление энергии бывает очень низким.
Reply #42015-10-29
Сейчас мощность умных счетчиков очень низкая, ваши 5 Вт слишком велики.
Reply #52015-10-29
Если все эти контакты будут питать приборы, разве это не слишком много?
Reply #62015-10-29
Спасибо, а какова примерно мощность обычных приборов?
Reply #72015-10-29
Есть варианты с внешним питанием, есть также варианты с питанием защитных реле, а ещё есть варианты с выходами DCS, которые подают напряжение 24 В. Мощность защитных реле я не нашёл в спецификации; предохранители имеют мощность 2 А. Если исходить из номинального тока в 1 А, то мощность составит 24 Вт. . Тогда 120 Вт позволяют использовать лишь немного защитных устройств, но при этом их можно использовать много
Reply #82015-10-29
Защитный барьер MTL, как правило, не один вход-два выхода, то есть примерно 0,8 Вт
Reply #92015-10-29
Выход DCS DO генерирует 24-вольтное напряжение. Если подключать полевые электромагнитные клапаны, следует учитывать, что потребление энергии будет довольно высоким. У нас на месте напряжение 220 В переменного тока, обычно мощность составляет около 10 Вт.
Reply #102015-10-29
В таком случае, как правило, можно рассчитать мощность источника питания в Финиксе, а также соответствующих защитных устройств и оборудования, которое нуждается в питании на месте. Для этого достаточно использовать формулу P=UI. Просто сложите все значения вместе

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.