Thread Content
Два дня назад у нашего завода произошла утечка в котле. После остановки оборудования для проверки выяснилось, что проблема была связана с повреждением трубы для нагрева воды. После замены этой трубы утечка возобновилась; при дальнейшей проверке оказалось, что проблема заключается в повреждении водяной стенки котла. После 60 часов работ по устранению неисправностей оборудование снова заработало в нормальном режиме. По результатам проверки и анализа были выявлены две причины: 1) в трубе для сброса избыточного тепла образовался сильный налет, который полностью перекрыл проход, в результате чего труба не получала равномерного нагрева. А нормальные результаты анализа качества воды указывают на то, что ежедневное сброс сточных вод осуществляется не в установленные сроки и в необходимом объеме. Операторы обязаны выполнять процедуры сброса отходов в соответствии с требованиями; руководитель бригады осуществляет контроль и ведет записи, а отдел проверяет выполнение работ и оценивает его качество. 2. При температуре на выходе наблюдалась чрезмерно высокая температура; на внешней стенке трубы в месте утечки от перегрева были заметны явные следы коррозии, вызванной высокой температурой. От оператора требуется поддерживать температуру на выходе номер два в пределах 445 градусов ±5 градусов.
Спасибо за обмен информацией, в повседневной работе необходимо строго соблюдать стандарты. Требуется тщательная работа; лучше не нанимать рабочих, у которых нет чувства ответственности
У государственных предприятий нет другого выхода, кроме как усилить управление :)
У вас пар не с турбиной? Обычно генерация электроэнергии с использованием нагревателей происходит за счёт избыточного тепла. При засорении нагревателя работа турбины становится крайне опасной; первопричиной проблем, скорее всего, является качество воды. Не знаю, какими методами вы контролируете качество воды и каковы показатели? Как правило, осуществляется онлайн-мониторинг без бумажной записи, в сочетании с ручными анализами, проводимыми специалистами по обработке воды. Рекомендуется начать управление с следующих аспектов: 1. Определить объемы последовательной и совместной обработки. 2. Каждый день техники проводят выборочный контроль качества воды в котле ; Если сброс стоков происходит не своевременно, образец воды в котле будет мутным, обычно красновато-ржавого цвета. 3. Количество добавляемого вещества должно контролироваться и измеряться. 4. Ключ к успеху — соблюдение высокого качества воды. Вышеизложенное — лишь мои собственные выводы, сделанные на основе практики в данной компании; прошу простить возможные ошибки. Добро пожаловать к обсуждению.
Материал нагревателя должен быть из нержавеющей стали, при такой температуре всё в порядке.
Спасибо за поделку проблемами повседневного управления и эксплуатации.