Датчик является интегрально-безопасным, кабель также является интегрально-безопасным; передатчик находится вне зоны взрывоопасности. Необходима ли тогда ещё интегральная безопасность?

2015-10-29View Original

Thread Content

Раздельные измерительные приборы: датчик и кабель являются устройствами типа «безопасность». Я устанавливаю передатчик вне зоны с взрывоопасной средой. Нужен ли тогда передатчик также быть устройством типа «безопасность» и соответствовать требованиям к устройствам, используемым в взрывоопасных условиях?
Reply #22015-10-29
Датчик не требует защиты типа «интегральная безопасность», однако между датчиком и полем необходимо установить защитный барьер, чтобы образовалась цепь с интегральной безопасностью.
Reply #32015-10-30
Спасибо модератору. Я использовал защитные барьеры между передатчиками, установленными непосредственно на объекте, и системой DCS, но защитных барьеров между передатчиками и датчиками, находящимися на объекте, я не применял. Какие же защитные барьеры обычно выбирают в таких случаях? P.S.: Этот прибор представляет собой распространенный раздельный pH- и температурный измеритель E+H; электроды собирают сигналы pH и температуры и передают их на периферийный трансмиттер. Кабель, соединяющий электроды с трансмиттером, поставляется производителем и является четырехжильным.
Reply #42015-10-31
1. У датчика pH имеется байн-сигнальная цепь; защитный барьер находится внутри трансмиттера и образует «цепь обнаружения датчика» в режиме байн-сигналов. Можете посмотреть схему цепи. 2. Что касается самих трансмиттеров и способов защиты от взрывов, то это зависит от места их установки: возможны варианты Exd или E* ; Если находится в зоне безопасности, корпус передатчика не требует сертификации по стандартам взрывозащиты. 3. Инструмент безопасности для уровня 1 называется «связь»; это обозначается с помощью скобок. Посмотрите, есть ли на маркировке трансмиттера обозначение противовзрывной защиты в скобках? 4. Как и в случае с PH, сигналы, получаемые от датчиков уровня конденсата, электромагнитных расходомеров и расходомеров массы, обрабатываются с помощью встроенного в трансмиттер защитного устройства. Поскольку линии передачи сигналов могут быть выполнены в безопасном режиме, нет необходимости использовать взрывозащитные устройства. . . . @жиагуоюнь
Reply #52015-11-03
Каждый элемент в цепи должен быть устройством типа «собственная безопасность». За пределами зоны риска взрыва можно использовать устройства, не имеющие защиты от взрывов (электрооборудование, находящееся в контрольной комнате и изолированное от внешней среды)
Reply #62016-01-08
Безопасная схема на самом деле довольно сложна: не только отдельные компоненты должны быть безопасными, но также требуются кабели безопасного типа, источники питания безопасного типа, защитные устройства и т. д., чтобы сформировать полноценную безопасную схему. Как сказал вышеупомянутый человек, «каждый элемент в этой схеме должен быть безопасным»”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.