В доме есть только фазный и нулевой провода, земляного провода нет — это сельская жилая постройка. Сейчас по тем или иным причинам нужен земляной провод, как его создать?
Reply #22015-10-30
Рядом с домом установить заземляющий контакт
Reply #32015-10-30
Если требования невысоки, можно сделать это самостоятельно из уголковой стали; иногда необходимо добавить в землю немного соли.
Reply #42015-10-30
Как же после закопки проверить, была ли работа выполнена должным образом? Какие устройства используются для контроля, и согласно каким правилам производится проверка?
Reply #52015-11-01
Каким должен быть уровень сопротивления заземления?
Reply #62015-11-01
Кто-то сказал мне 100 ом, кто-то — 5 ом
Reply #72015-11-01
Значение сопротивления заземления обычно определяется в соответствии с требованиями к заземлению электрического оборудования. Обычно требуется 4 ома, при строгих требованиях — 1 ом, а при менее строгих — 15 ом. Тестирование сопротивления заземления проводится с помощью специального прибора для измерения сопротивления заземления. Существуют как старые модели с ручным приводом, похожие на обычные вольтметры, так и более современные цифровые модели. У прибора для измерения сопротивления заземления имеются три заземляющих электрода, которые подключаются к трём контактам прибора.
Reply #82015-11-01
После выполнения работ по заземлению измерьте сопротивление с помощью тестера. Как правило, сопротивление заземления электрических устройств должно быть менее 10 ом; для устройств с автоматическим управлением этот показатель должен быть менее 4 ом.
Reply #92015-11-01
Можно взглянуть на «SHT_3081-2003_Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности» и сделать небольшие изменения.
Reply #102015-11-02
Измерьте сопротивление заземляющего электрода с помощью прибора для измерения сопротивления заземления — тогда всё будет в порядке. Стоимость такого прибора составляет несколько сотен юаней, его можно купить на Таобао. 1. Сопротивление заземления для независимой защиты от молний должно быть не более 10 ом ; 2. Сопротивление заземления для независимой системы защиты должно быть не более 4 ом ; 3. Сопротивление заземления для независимой системы связи должно быть не более 4 ом ; 4. Сопротивление заземления для независимой постоянной цепи должно быть не более 4 ом ; 5. Сопротивление заземления для защиты от статического электричества должно быть не более 100 ом ; 6. Совместный заземляющий элемент (совместное заземление) должен иметь сопротивление заземления не более 1 ома. Недавно на заводе проводились работы по заземлению всех резервуаров и зданий на всем территории завода. Сопротивление заземления: если закопать один арматурный прут, его сопротивление может быть высоким. В таком случае можно закопать несколько прутов и соединить их между собой сваркой — это эквивалентно параллельному соединению резисторов, что позволяет снизить общее сопротивление. Решение зависит от конкретных требований. Заземляющие электроды, приводимые к основанию обычных зданий, обычно соответствуют требованиям.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.