Thread Content
В доме есть только фазный и нулевой провода, земляного провода нет — это сельская жилая постройка. Сейчас по тем или иным причинам нужен земляной провод, как его создать?
Рядом с домом установить заземляющий контакт
Если требования невысоки, можно сделать это самостоятельно из уголковой стали; иногда необходимо добавить в землю немного соли.
Как же после закопки проверить, была ли работа выполнена должным образом? Какие устройства используются для контроля, и согласно каким правилам производится проверка?
Каким должен быть уровень сопротивления заземления?
Кто-то сказал мне 100 ом, кто-то — 5 ом
Значение сопротивления заземления обычно определяется в соответствии с требованиями к заземлению электрического оборудования. Обычно требуется 4 ома, при строгих требованиях — 1 ом, а при менее строгих — 15 ом. Тестирование сопротивления заземления проводится с помощью специального прибора для измерения сопротивления заземления. Существуют как старые модели с ручным приводом, похожие на обычные вольтметры, так и более современные цифровые модели. У прибора для измерения сопротивления заземления имеются три заземляющих электрода, которые подключаются к трём контактам прибора.
После выполнения работ по заземлению измерьте сопротивление с помощью тестера. Как правило, сопротивление заземления электрических устройств должно быть менее 10 ом; для устройств с автоматическим управлением этот показатель должен быть менее 4 ом.
Можно взглянуть на «SHT_3081-2003_Стандарты проектирования заземления приборов в нефтехимической промышленности» и сделать небольшие изменения.
Измерьте сопротивление заземляющего электрода с помощью прибора для измерения сопротивления заземления — тогда всё будет в порядке. Стоимость такого прибора составляет несколько сотен юаней, его можно купить на Таобао. 1. Сопротивление заземления для независимой защиты от молний должно быть не более 10 ом ; 2. Сопротивление заземления для независимой системы защиты должно быть не более 4 ом ; 3. Сопротивление заземления для независимой системы связи должно быть не более 4 ом ; 4. Сопротивление заземления для независимой постоянной цепи должно быть не более 4 ом ; 5. Сопротивление заземления для защиты от статического электричества должно быть не более 100 ом ; 6. Совместный заземляющий элемент (совместное заземление) должен иметь сопротивление заземления не более 1 ома. Недавно на заводе проводились работы по заземлению всех резервуаров и зданий на всем территории завода. Сопротивление заземления: если закопать один арматурный прут, его сопротивление может быть высоким. В таком случае можно закопать несколько прутов и соединить их между собой сваркой — это эквивалентно параллельному соединению резисторов, что позволяет снизить общее сопротивление. Решение зависит от конкретных требований. Заземляющие электроды, приводимые к основанию обычных зданий, обычно соответствуют требованиям.