Для удобства и близости к рабочим местам предлагается в новом химическом заводе класса D оборудовать производственный офис, раздевалки для сотрудников, работающих по сменам, мужские и женские душевые и т. д. Не возражаете ли вы против этого? Откуда взялось? Спасибо?
Reply #22015-10-30
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Страж Звезд 30.10.2015 в 10:31. Устроить офис — можно, а раздевалку, вероятно, нет! Может быть, стоит посмотреть нормы, касающиеся общего планирования предприятия?
Reply #32015-10-30
В зданиях класса D могут быть размещены офисы производства, помещения для смены одежды у сотрудников, мужские и женские туалеты и т. д
Reply #42015-10-30
Скажите, каковы основания или источник?
Reply #52015-10-30
Часть пояснений к положению 3.4.1 Правил строительства: вспомогательные жилые помещения, предназначенные для обслуживания производственных зданий, могут быть расположены вместе с производственными зданиями в одном здании; либо, для обеспечения надлежащей вентиляции и освещения, жилые помещения могут быть размещены отдельно от производственных зданий. Для удобства связи в процессе производства и экономии площади, расстояние между производственными зданиями категорий C, D и E и сопутствующими помещениями для быта может быть сокращено до 6 м. Жилые помещения – это мастерские, офисы, комнаты для переодевания и отдыха рабочих, ванные комнаты (за исключением котельных), столовые (за исключением кухонь) и т. д. Пункт 3.3.5 правил строительства: когда офисы и залы отдыха располагаются в зданиях класса С, их необходимо разделить от других помещений с помощью огнестойких перегородок с временем сопротивления огню не менее 2,50 часов и половых перекрытий с таким же показателем — не менее 1,00 часа. Кроме того, должен быть предусмотрен по меньшей мере один отдельный выход для эвакуации. Если на перегородке необходимо установить двери, соединяющие помещения между собой, следует использовать двери с огнестойкостью класса Б. Приведенное ниже является исключительно личным мнением. Поскольку строительные нормы разрешают размещение помещений, предназначенных для обеспечения быта, в зданиях категории C, то их размещение в зданиях категории D также допустимо. Соблюдение положений пункта 3.3.5 строительных норм неизбежно обеспечит соответствие требованиям безопасности. Если помещения для вспомогательной жизнедеятельности расположены рядом с зданиями категории D, то применяются положения пунктов 1, 2 и 3 примечания к разделу 3.4.1 строительных норм. Часть таблицы 3.4.1 «Строительных правил»: Жилые помещения, предназначенные исключительно для обслуживания производственных зданий категорий C, D и E, должны рассматриваться как гражданские здания; расстояние между ними и соответствующими производственными зданиями должно составлять не менее 6 м. Если расположение должно быть смежным, то необходимо соблюдать положения, указанные в примечаниях 2 и 3 к этой таблице. 2. Если верхняя внешняя стена двух соседних производственных зданий является огнестойкой, то расстояние между ними не ограничивается, однако между зданиями класса А оно должно составлять не менее 4 м. У двух зданий категорий C, D и E обе внешние стены, расположенные рядом друг с другом, являются негорючими. Если нет видимых горючих карнизов, то суммарная площадь дверей, окон и других отверстий на каждой внешней стене не должна превышать 5% от площади самой стены. Кроме того, если двери, окна и отверстия не расположены друг напротив друга, то расстояние между зданиями для обеспечения пожарной безопасности может быть уменьшено на 25% в соответствии с положениями данной таблицы. Здания и склады категорий А и Б не должны располагаться рядом с другими зданиями, не указанными в пункте 3.3.5 настоящих правил. 3. Для цехов, имеющих класс пожарной стойкости I или II, если соседняя внешняя стена с более низким уровнем пожарной стойкости является огнестойкой стеной, а крыша более низкого по уровню пожарной стойкости цеха не имеет световых отверстий, причем пожарная стойкость крыши составляет не менее 1,00 часа, или если в дверях и окнах соседней внешней стены с более высоким уровнем пожарной стойкости установлены огнестойкие двери и окна класса А, либо огнестойкие перегородки в виде водных завес, либо, согласно положениям пункта 6.5.3 настоящих правил, установлены огнестойкие роллеты, то расстояние между цехами классов А и B должно быть не менее 6 м ; Расстояние между зданиями классов С, D и Е для предотвращения возникновения пожара должно составлять не менее 4 м.
Reply #62015-11-06
Спасибо! В первоначальных проектных документах эта часть не учитывалась, к тому же цех уже построен. Планируется оборудовать производственное здание бытовыми удобствами; перед подачей заявки необходимо проконсультироваться, и только после получения окончательных результатов можно будет представить официальный проект для утверждения.
Reply #72015-11-10
На самом деле риск возникновения пожара в зданиях класса D относительно невелик. В строительных нормах на это не предусмотрено специальных требований; следовательно, помещения для вспомогательных нужд могут располагаться внутри таких зданий, и нет необходимости соблюдать требования к пожарной безопасности, предусмотренные для зданий класса C в пункте 3.3.5.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.