Для удобства и близости к рабочим местам предлагается в новом химическом заводе класса D оборудовать производственный офис, раздевалки для сотрудников, работающих по сменам, мужские и женские душевые и т. д. Не возражаете ли вы против этого? Откуда взялось? Спасибо?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Страж Звезд 30.10.2015 в 10:31. Устроить офис — можно, а раздевалку, вероятно, нет! Может быть, стоит посмотреть нормы, касающиеся общего планирования предприятия?
В зданиях класса D могут быть размещены офисы производства, помещения для смены одежды у сотрудников, мужские и женские туалеты и т. д
Скажите, каковы основания или источник?
Часть пояснений к положению 3.4.1 Правил строительства: вспомогательные жилые помещения, предназначенные для обслуживания производственных зданий, могут быть расположены вместе с производственными зданиями в одном здании; либо, для обеспечения надлежащей вентиляции и освещения, жилые помещения могут быть размещены отдельно от производственных зданий. Для удобства связи в процессе производства и экономии площади, расстояние между производственными зданиями категорий C, D и E и сопутствующими помещениями для быта может быть сокращено до 6 м. Жилые помещения – это мастерские, офисы, комнаты для переодевания и отдыха рабочих, ванные комнаты (за исключением котельных), столовые (за исключением кухонь) и т. д. Пункт 3.3.5 правил строительства: когда офисы и залы отдыха располагаются в зданиях класса С, их необходимо разделить от других помещений с помощью огнестойких перегородок с временем сопротивления огню не менее 2,50 часов и половых перекрытий с таким же показателем — не менее 1,00 часа. Кроме того, должен быть предусмотрен по меньшей мере один отдельный выход для эвакуации. Если на перегородке необходимо установить двери, соединяющие помещения между собой, следует использовать двери с огнестойкостью класса Б. Приведенное ниже является исключительно личным мнением. Поскольку строительные нормы разрешают размещение помещений, предназначенных для обеспечения быта, в зданиях категории C, то их размещение в зданиях категории D также допустимо. Соблюдение положений пункта 3.3.5 строительных норм неизбежно обеспечит соответствие требованиям безопасности. Если помещения для вспомогательной жизнедеятельности расположены рядом с зданиями категории D, то применяются положения пунктов 1, 2 и 3 примечания к разделу 3.4.1 строительных норм. Часть таблицы 3.4.1 «Строительных правил»: Жилые помещения, предназначенные исключительно для обслуживания производственных зданий категорий C, D и E, должны рассматриваться как гражданские здания; расстояние между ними и соответствующими производственными зданиями должно составлять не менее 6 м. Если расположение должно быть смежным, то необходимо соблюдать положения, указанные в примечаниях 2 и 3 к этой таблице. 2. Если верхняя внешняя стена двух соседних производственных зданий является огнестойкой, то расстояние между ними не ограничивается, однако между зданиями класса А оно должно составлять не менее 4 м. У двух зданий категорий C, D и E обе внешние стены, расположенные рядом друг с другом, являются негорючими. Если нет видимых горючих карнизов, то суммарная площадь дверей, окон и других отверстий на каждой внешней стене не должна превышать 5% от площади самой стены. Кроме того, если двери, окна и отверстия не расположены друг напротив друга, то расстояние между зданиями для обеспечения пожарной безопасности может быть уменьшено на 25% в соответствии с положениями данной таблицы. Здания и склады категорий А и Б не должны располагаться рядом с другими зданиями, не указанными в пункте 3.3.5 настоящих правил. 3. Для цехов, имеющих класс пожарной стойкости I или II, если соседняя внешняя стена с более низким уровнем пожарной стойкости является огнестойкой стеной, а крыша более низкого по уровню пожарной стойкости цеха не имеет световых отверстий, причем пожарная стойкость крыши составляет не менее 1,00 часа, или если в дверях и окнах соседней внешней стены с более высоким уровнем пожарной стойкости установлены огнестойкие двери и окна класса А, либо огнестойкие перегородки в виде водных завес, либо, согласно положениям пункта 6.5.3 настоящих правил, установлены огнестойкие роллеты, то расстояние между цехами классов А и B должно быть не менее 6 м ; Расстояние между зданиями классов С, D и Е для предотвращения возникновения пожара должно составлять не менее 4 м.
Спасибо! В первоначальных проектных документах эта часть не учитывалась, к тому же цех уже построен. Планируется оборудовать производственное здание бытовыми удобствами; перед подачей заявки необходимо проконсультироваться, и только после получения окончательных результатов можно будет представить официальный проект для утверждения.
На самом деле риск возникновения пожара в зданиях класса D относительно невелик. В строительных нормах на это не предусмотрено специальных требований; следовательно, помещения для вспомогательных нужд могут располагаться внутри таких зданий, и нет необходимости соблюдать требования к пожарной безопасности, предусмотренные для зданий класса C в пункте 3.3.5.