Давление в трубопроводе повысилось, можно ли продолжать использовать предохранительный клапан?

2015-10-30View Original

Thread Content

Изначально допустимое давление в трубопроводе составляло 1,3 МПа. Теперь хотят повысить это давление до 1,7 МПа. Можно ли продолжать использовать существующий предохранительный клапан? Если да, какие меры необходимо принять? Расчеты показывают, что такая конфигурация будет соответствовать требованиям. Не требуется ли все же проверка со стороны специализированной организации?
Reply #22015-10-30
Посмотрите модель предохранительного клапана: если давление находится в допустимых пределах, его можно продолжать использовать, достаточно лишь отправить его на повторную калибровку
Reply #32015-10-30
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Zhou Dafu 30.10.2015 в 11:12. Давление в системе трубопроводов необходимо повысить до 1,7 МПа; при этом необходимо учитывать параметры существующего предохранительного клапана. Модели предохранительных клапанов имеют разные категории и могут регулироваться в определенных пределах; в конце необходимо провести их проверку в специализированной лаборатории. Рекомендуем ознакомиться с ТСГ ZF001-2006 «Правила технического надзора за предохранительными клапанами».
Reply #42015-10-30
В вашем случае необходимо заменить предохранительный клапан или пружину. Диапазоны допустимого давления для пружин предохранительных клапанов в нашей компании составляют: 0,3–0,7; 0,7–1,0; 1,0–1,3; 1,3–1,6; 1,6–2,0. Скорее всего, у вас раньше использовалась пружина с диапазоном давления 1,3–1,6. Теперь давление составляет 1,7 МПа, а оптимальное давление должно быть в 1,1 раза больше максимального рабочего давления. Поэтому необходимо использовать пружину с диапазоном давления 1,6–2,0
Reply #52015-10-30
Это зависит от давления, установленного для предохранительного клапана при его первоначальном выборе. Однако обычно предохранительные клапаны выбираются с учетом проектного давления, и в таком случае его необходимо заменить
Reply #62015-10-31
Для изменения рабочего давления необходимо оформить соответствующую документацию. Необходимо ли заменять предохранительный клапан, определяется в зависимости от объема сброса и класса давления предохранительного клапана.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.