Thread Content
Температура настроек холодильной установки в Йорке составляет -25 градусов; при первом запуске она в целом позволяла поддерживать эту температуру. Установка работает уже примерно 3 года. Начиная с прошлого года эффективность охлаждения системы становится всё хуже; температура обычно превышает 5 градусов. Масло меняли один раз посередине; укажите, какие причины приводят к тому, что температура охлаждения остается высокой.
Достаточно ли количества хладагента в испарителе, хороша ли эффективность теплообмена в конденсаторе?
Йорк — плохой вариант, он сильно уступает отечественным производителям вроде Yantai Binglun. Холодильные установки нашей компании Yantai Binglun работают стабильно как в режиме сифонного, так и в режиме с использованием соленой воды. Хотя компрессоры не производятся нами самими, технология проектирования холодильных установок абсолютно надежна.
Существует множество факторов, влияющих на эффективность охлаждения. Лучше всего отправить первоначальные данные и текущие показатели работы — желательно все данные на экране, чтобы все могли помочь с анализом
Рефрижератор не перегружен? ~~Это тоже нужно посмотреть~~
Когда уровень заряда достигает примерно 90%, дальнейшее зарядка невозможна; при более высоком уровне тока происходит принудительная разрядка.
Хладагент фреон в достатке, если только нет сомнений, что его недостаточно; после нескольких добавлений изменений практически нет. Эффективность теплообмена в теплообменнике в порядке.
Сейчас основная проблема заключается в том, что при одинаковых условиях эксплуатации эффективность охлаждения этого устройства с увеличением времени работы становится все хуже.
Где находится ваше учреждение? Мы можем подойти и помочь с анализом, бесплатно! Нужно отправить мне сообщение внутри сайта!
Где находится ваше учреждение? Мы можем подойти и помочь с анализом, бесплатно! Нужно отправить мне сообщение внутри сайта!
Какая у York модель? Расскажите о основных параметрах работы и среде