Охлаждающая система: двухкамерный полностью закрытый холодильник. Установленная температура воды на выходе — 7 градусов, но на самом деле она составляет 14 градусов. Уровень жидкости в испарителе не виден. Давление на низком уровне — 560 кПа, а на высоком — более 1200 кПа. В трубке для отвода жидкости из экономайзера видно много пузырьков воздуха. В трубке для возврата газа сверху более половины объема занимает жидкость (или это масло?) )。 Помогите, в чем причина неисправности системы охлаждения?
Reply #22015-11-05
Проблема решена? Рекомендуется отрегулировать распыление и добавить 2 бочки хладагента.
Reply #32015-11-12
Является ли хладагентом R22? Давление на низком уровне составляет 5,6 кг – это считается нормальным. Каков уровень нагрузки? Есть ли электронный клапан регулировки давления? Если да, то каков его угол открытия? Какова температура выходящих газов? При температуре около 100 градусов наблюдается нехватка фреона; при температуре ниже 50 градусов степень перегрева выходящих газов слишком низкая. Работает ли оборудование на полную мощность?
Reply #42016-03-10
Сколько времени потребовалось, и какова эффективность теплообмена у испарителя?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.