Проблемы с работой в зоне возгорания? Просьба к всех экспертов о помощи

2015-11-02View Original

Thread Content

Меры безопасности при резке закрытых каналов сточных вод с использованием огня? Обнаружен сульфид водорода 200, CO40, Comb40 – срабатывает сигнализация о превышении норм. В трубопроводе нет фланцев, поэтому невозможно провести очистку и замену газа. Что делать?
Reply #22015-11-02
Сначала произвести промывку водой и замену газа азотом, а затем резать — как вам?
Reply #32015-11-03
Полно воды; После слива воды с самой высокой точки ; После добавления чистой воды — зажигаем огонь ; Или прогнать паром для прочистки, а затем начинать работы с огнем
Reply #42015-11-03
Промывка водой: наверх по течению найдите фланец, который можно закрыть, установите заглушку, промойте несколько раз водой или паром — и всё будет в порядке~~~~
Reply #52015-11-03
Проблема в том, что на протяжении нескольких сотен метров трубы нет ни одного фланца; единственный фланц в нижней части трубы постоянно затапливается водой, поэтому туда вообще невозможно что-либо ввести
Reply #62015-11-03
Не могли бы вы сказать, с какого места проводилось тестирование? Почему необходимо было разрезать трубу?
Reply #72015-11-03
Кажется, вы не четко сформулировали свой вопрос. Почему вода не поступает через фланец снизу? ? Закупорилось? Работы с огнем на длинных трубопроводах — это не шутка, тем более что вы ещё не разрезали фланцы; если всё пойдёт не так, может произойти взрыв! Если ничего другого не остаётся, придётся использовать огонь; если это невозможно, сначала сделайте отверстие, заполните его водой, а уже потом действуйте
Reply #82015-11-03
Зачем проводить работу с огнем? Разве нельзя использовать другие методы?
Reply #92015-11-03
Нельзя использовать физические методы для перекрытия трубопровода. Нужно сначала завершить обработку, а уж потом приступать к работам с огнем. Если вы можете взять пробы, значит, есть способ попасть внутрь трубопровода; можно воспользоваться азотом для замены газов. К тому же при работе с длинными трубопроводами необходимо брать пробы на отдельных участках. Уровень сероводорода у вас слишком высок — такая работа опасна, и может произойти несчастный случай
Reply #102015-11-03
Верно, это уже сделано. Компания, чтобы сэкономить деньги, не использует фланцы; в будущем ситуация будет ещё хуже

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.