400 кВт, панельный теплообменник, температура воды 85/75, 75/65. Я обратился за расчетами к двум производителям: один рассчитал площадь в 20 кв. м, другой — 10 кв. м. Помогите, пожалуйста, сделать точный расчет. Я тоже считаю, что 10 квадратов будет достаточно. Не буду покупать пластины для установки, пока не уверен
Посмотрите на коэффициент теплопередачи: если K=4000, то достаточно 10 кв. м
Значение K для панельного обмена тоже нельзя просто так выбрать равным 4000 для расчетов
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gn_1984 5 ноября 2015 года в 10:50. Номер поста: XXXXXX. Таблица технических характеристик для выбора оборудования. Клиент: ; Выбранный вариант: WY60M-41HL. Мощность: 400 кВт. Дата: 2015-11-05. _________________________________________________________________________ Горячая сторона / Холодная сторона. Вещество, переносящее тепло: вода. Плотность: 971,5 кг/м³ и 977,1 кг/м³ соответственно. Удельная теплоемкость: 4,18 кДж/(кг·К) и 4,18 кДж/(кг·К) соответственно. Теплопроводность: 0,670 Вт/(м·К) и 0,662 Вт/(м·К) соответственно. Вязкость на входе: 0,333 цП и 0,432 цП соответственно. Вязкость на выходе: 0,377 цП и 0,377 цП соответственно. Объемный расход: 35,5 м³/ч и 35,2 м³/ч соответственно. Температура на входе: 85,0 °C и 65,0 °C соответственно. Температура на выходе: 75,0 °C и 75,0 °C соответственно. Падение давления: 48,6 кПа и 48,5 кПа соответственно. Расход тепла: 400,0 кВт. Логарифмическая средняя разница температур: 10,0 К. Коэффициент теплообмена при чистых условиях: 8771 Вт/(м²·К). Коэффициент теплообмена в рабочих условиях: 7304 Вт/(м²·К). Площадь поверхности для теплообмена: 5,5 м². Коэффициент сопротивления загрязнениям: 10000 м²·К/Вт; 0,23. Допуск по проектным параметрам: 20,1%. Направление потока жидкостей: противоположное направление. Количество пластин: 41; количество эффективных пластин: 39. Количество проходов жидкости: 1. Возможное увеличение количества пластин: 16. Материал пластин/толщина: сплав 304/0,50 мм. Материал уплотнителя: NBRB CLIP-ON. Материал соединительных элементов: без изоляции. Диаметр соединительных элементов: см. чертеж. Ориентация форсунок: D1 -> D2 D4
Может, автор поста, отправьте мне свою электронную почту, и я помогу вам рассчитать. 3225774384@qq. ком
Я профессиональный производитель, могу отправить вам расчёт на мой электронный адрес: 1035366037@qq.com
Это довольно простые расчеты теплообмена: достаточно 10 м². Логарифмическая разница температур — 10, коэффициент теплопередачи — более 4000