Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем mq3456 3 ноября 2015 года в 10:37. В каких случаях контейнеры под давлением, в которых находятся взрывоопасные вещества, должны проходить тесты на герметичность?
Reply #22015-11-03
По принципам проектирования допускается наличие лишь незначительных утечек в резервуарах под давлением; в общем случае для горючих и взрывоопасных средств, а также для других подобных средств необходимо проводить тесты на герметичность!
Reply #32015-11-03
В нашем подразделении практически не проводятся тесты на утечку; скорее всего, проверяется, будет ли утечка представлять опасность
Reply #42015-11-03
Согласно пункту 11.3.2 стандарта HG_T20584-2011 «Технические требования к производству стальных химических резервуаров», резервуар должен пройти тест на утечку в следующих случаях: 1) когда среда, находящаяся внутри резервуара, является взрывоопасной. 2 Когда среда представляет крайнюю или высокую опасность. 3 Когда предъявляются строгие требования к вакууму. 4 При наличии утечек это может поставить под угрозу безопасность резервуара (например, его внутреннего покрытия) и безопасность операторов. 5 Когда в проектных чертежах это предусмотрено.
Reply #52015-11-04
Сейчас мы сталкиваемся с чертежами от разных проектных бюро: для одного и того же взрывоопасного вещества иногда требуется обеспечение герметичности, а иногда — нет. Подумайте, если бы был экзамен для специалистов, проверяющих такие проекты, то каков был бы ответ на вопрос о необходимости обеспечения герметичности?
Reply #62015-11-04
Можно ли определить необходимость обеспечения герметичности в зависимости от плотности среды? Если плотность взрывоопасной среды меньше плотности воздуха, то после утечки она будет плавать в воздухе и рассеиваться с ветром, не скапливаясь. Если же её плотность больше плотности воздуха, она может оседать в каком-либо уголке завода, и при наличии источника огня это может привести к взрыву.
Reply #72015-11-04
Если оборудование находится в помещении или в месте с плохой вентиляцией, для взрывоопасных средств лучше использовать герметичные конструкции; Если устанавливать на открытом воздухе, то на самом деле нет особого смысла делать его герметичным. Особенно когда объем устройства велик или рабочее давление высоко, стремление обеспечить герметичность на самом деле нецелесообразно. У стандартов нет обязательных требований: у консерваторов есть свои взгляды, а у радикалов — свои подходы.
Reply #82015-11-04
Условия, при которых необходимо проводить тест на утечки: 1) После успешного прохождения испытания на прочность, для резервуаров, в которых используется крайне токсичная или высокоопасная среда, либо для резервуаров, при проектировании которых не допускаются даже незначительные утечки, необходимо провести тест на утечки; 2) В проектных чертежах для резервуаров, предназначенных к испытанию под давлением воздуха, должно быть указано, требуется ли проводить дополнительное испытание на утечки. Тесты на утечки, в зависимости от используемого тестового средства, делятся на тесты на герметичность, а также тесты на обнаружение утечек аммиака и галогенов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.