2015-11-03View Original

Thread Content

Последнее редактирование сделал пользователь Ванхай Дези 3 ноября 2015 года в 11:13. Испытательное давление для корпуса клапана составляет 1,5 от максимального рабочего давления; испытательное давление на герметичность клапана — 1,1 от максимального рабочего давления. Испытательное давление для трубопровода также равно 1,5 от максимального рабочего давления. Как следует поступить при проведении совместных испытаний трубопровода и клапанов? Во сколько раз взять давление? Как учитывать испытательное давление между прокладками в корпусе клапана и на фланцах трубопроводов
Reply #22015-11-03
1,5 раза большее давление — это давление для проверки прочности клапана, то есть оно обеспечивает отсутствие утечек среды; это соответствует функции трубопровода, по сути представляя собой участок трубопровода. А давление для проверки герметичности касается вопроса герметизации внутренних частей клапана; Поэтому, если проводить испытание трубопровода вместе с клапанами, их можно полностью открыть и провести испытание при давлении, в 1,5 раза превышающем нормальное. Давление на прокладки должно соответствовать давлению при испытании трубопровода и предельной прочности клапанов, то есть составлять 1,5 раза больше этого значения
Reply #32015-11-03
Поэтому, если проводить испытание трубопровода вместе с клапанами, их можно полностью открыть и подвергнуть испытанию при давлении, в 1,5 раза превышающем нормальное. Способны ли уплотнения в местах расположения штоков клапанов выдержать такое давление? При выпуске клапанов их герметичность обычно рассчитывается с учетом коэффициента 1,1
Reply #42015-11-03
Если в трубопроводе для испытаний имеются клапаны, они должны находиться в открытом положении. Величина давления определяется в соответствии с испытательным давлением трубопровода; обычно достаточно учитывать спецификации и модели прокладок, а также соответствующие фланцы
Reply #52015-11-03
Если экспериментальное давление превышает допустимое для клапана, его следует демонтировать и заменить на участок трубы меньшей длины
Reply #62015-11-04
Давление испытания корпуса клапана составляет 1,5 раза максимальное рабочее давление, давление испытания герметичности клапана — 1,1 раза максимальное рабочее давление, давление испытания трубопровода — 1,5 раза максимальное рабочее давление; при совместном испытании трубопровода и клапана следует применять наибольшее из этих значений.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.