Thread Content
Например, сколько времени занимает стабилизация давления для проверки герметичности трубопроводной системы? В какой спецификации это четко указано? Обратите внимание, что это стандарт, а не план, подготовленный отдельным подразделением.
См. (SH3501-2011 «Технические условия строительства и приемки трубопроводов для нефтехимической промышленности с высокотоксичными и горючими средами»).
Наш нефте- и газопровод был герметичен в течение 6 часов.
Прекратите давление на десять минут. Основная цель – стабилизировать давление. Если давление падает, это доказывает, что должна быть утечка. Специального регулирования времени проведения проверки не существует. Другими словами, вы можете делать это столько, сколько захотите. Как правило, после проверки всех клапанов все будет в порядке.
О, спасибо за восторженный ответ. Основная причина в том, что я прочитал в Интернете планы испытаний на герметичность, подготовленные некоторыми подразделениями. Стабилизация напряжения длится 24 часа. Это меня шокировало. Делали мы это не так долго, поэтому хотелось найти поддержку в спецификациях. Большое спасибо.
Квалификационные стандарты герметичности: После поддержания давления в течение 24 часов средняя скорость утечки в час испытательной системы должна соответствовать требованиям спецификации, то есть А≤0,5%. Формула скорости утечки: A=100(1-P2T1/P1T2)/t % A-Средняя скорость утечек в час, % ; Р1 - Давление в начале испытания, МПаА ; Р2 - Давление в конце испытания, МПаА ; Т1 - температура в начале испытания, К ; Т2 - температура в конце испытания, К ; t - время испытания, часы ;
Есть также круглосуточная стабилизация напряжения, а некоторые устройства спроектированы так, чтобы быть герметичными в целом, и все фланцы должны быть проверены. Времени недостаточно, и его следует определять исходя из реальной ситуации.
Мне осталось написать тест на герметичность, так что буду учиться* Вниз