Одна из подстанций в системе управления S7-300 на нашем заводе без причины сигнализирует об ошибках. Светильник SF горит постоянно, BF Дэн мерцает. Мы не можем увидеть список сбоев в программе. Временные проблемы решаются путем замены модуля. На филиальной станции установлены 2 модуля DI, 1 модуль DO и 1 модуль AI. Когда сначала не удалось определить правильное направление, пришлось поочередно менять модули; после замены модуля DI проблема была временно решена. Но позже часто возникала эта проблема: периоды были разными, иногда труба работала дольше, а иногда — короче. В некоторые месяцы — 1 месяц, в некоторые дни — 1 день. Заменили около десяти модулей, а потом оказалось, что работает и при использовании старых модулей. Теперь совсем не понятно, в чём проблема. Попрошу совета у всех экспертов: в чем может заключаться проблема в таком случае и как её решить? Надеюсь, это поможет решить проблему коренным образом, иначе будет утомительно. Огромное производственное давление
Ваш описания слишком расплывчаты. Когда сигнализирует CPU, сигнализируют ли модули ввода-вывода ниже? Подстанции связываются через IM? Наконец, есть программа: подключите её и в разделе настройки оборудования посмотрите конкретную информацию об ошибках в кэше диагностики CPU.
Это не сигнал тревоги от CPU, а сигнал тревоги от ET200 IM153-1
ET200M? Значит, у вас используется резервный CPU модели 400?
Можно провести онлайн-диагностику в программе STEP7; обычно причина — плохой контакт разъема.