В S7-300 при добавлении или изменении готовых программ возникают проблемы, можно ли посоветоваться с экспертом?

2015-11-04View Original

Thread Content

В S7-300 при добавлении или изменении готовых программ, когда в блок DB добавляются новые переменные, при загрузке в CPU передаются исходные значения этих переменных, что приводит к потере данных. Есть ли способ передать только новые переменные, не передавая при этом их исходные значения? Разве при добавлении программы и необходимости создания новых переменных обязательно нужно создавать новый блок DB?
Reply #22015-11-04
Можно рассмотреть возможность изменения начального значения на текущее.
Reply #32015-11-04
Какое особенное значение имеют начальные значения? Повлияет ли их изменение на первоначальную программу?
Reply #42015-11-05
Необходимо создать новый блок DB или найти несколько неиспользуемых регистров M, чтобы поместить в них измененный блок программы. Не повлияет на никакие параметры

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.