Почему терморезистор с единым элементом все равно подключается в трехпроводной или даже четырехпроводной схеме?

2015-11-04View Original

Thread Content

Как известно, большинство терморегуляторов могут работать в режиме двухпроводной, трехпроводной или четырехпроводной схемы. Много лет назад все было разделено: терморезистор находился непосредственно на месте измерений, а резистор, чувствительный к изменениям температуры, располагался далеко от него, иногда даже внутри здания. Поэтому двухжильная схема подключения действительно приводила к значительным ошибкам из-за влияния длины проводов. Но сегодня термисторы стали очень распространенными; резисторы и термисторы находятся совсем близко друг к другу, а погрешности, связанные с проводами, минимальны. Тогда почему все еще используется трехжильная схема подключения? Разве внутренняя структура устройства с термистором не становится более сложной по сравнению с двухжильной схемой? Это увеличивает затраты на производство, а также количество точек возможных неисправностей из-за дополнительного провода. К тому же точность измерений не улучшается значительно. У меня есть вопрос, надеюсь, кто-нибудь сможет на него ответить. Спасибо.
Reply #22015-11-04
Вы имеете в виду интегрированный термопередатчик? Выход интегрированного температурного трансмиттера — это двухпроводной сигнал 4–20 мА. Судя по вашему объяснению, речь, похоже, не идет об интегрированном температурном трансмиттере.
Reply #32015-11-04
Я говорю о подключении между термопротивлением и трансмиттером температуры; сигнал 4–20 мА, выходящий от трансмиттера, конечно же, передается по двум линиям.
Reply #42015-11-04
Посмотрите на схему входа датчика температуры, и вы всё поймёте.
Reply #52015-11-04
Здравствуйте, у вас есть схема подключения входа датчика температуры? Если двухпроводная схема действительно работоспособна, тогда можно улучшить и подключение сигнала температуры. Лично я считаю, что не ввод данных о температурных изменениях определяет способ подключения терморезистора, а скорее рациональный способ его подключения задает, как следует улучшить внутреннюю схему для учета температурных изменений.
Reply #62015-11-04
Это не потому, что терморезистор и датчик температуры находятся рядом, а потому что стандарты требуют использования 3- или 4-жильных кабелей, и поэтому это указано в сборнике вопросов для специалистов по приборам.
Reply #72015-11-04
Как там было в оригинальном вопросе? Сборник вопросов для специалистов по приборам был составлен довольно давно, многие материалы в нем устарели, так что вряд ли могут возникнуть вопросы вроде тех, о которых я говорю Раньше ошибка возникала из-за слишком большой длины проводов на концах резистора в двухпроводной схеме. Если длину проводов сократить до нескольких сантиметров, ошибка становится минимальной. Тогда зачем вообще использовать трехпроводную схему?
Reply #82015-11-04
Из принципа измерения температуры с помощью терморезисторов следует, что изменение измеряемой температуры определяется по изменению сопротивления терморезистора. Следовательно, изменение сопротивления проводов, соединяющих терморезистор, может привести к погрешностям в измерении температуры. Необходимость устранения этого влияния зависит от условий применения, требований к устройству и требований к точности измерения температуры, поэтому существует множество способов подключения. Но принцип измерения температуры у нагревательных резисторов с двумя, трьмя или четырьмя проводами одинаков, различия касаются лишь способа подключения; по сути, речь идет о том, разделены ли цепи для измерения тока и напряжения. Однако следует подчеркнуть: схемы подключения в трех- и четырехпроводном вариантах могут быть реализованы только при использовании терморезистивных элементов, соответствующих данной схеме подключения. Только так можно добиться настоящего трех- или четырехпроводного подключения. Рассмотрим это более подробно: двухпроводная схема подключения в основном используется для измерения температуры на небольших расстояниях. Поскольку при такой схеме не учитывается влияние изменений сопротивления проводов, точность измерений оказывается низкой; поэтому её можно применять только в тех случаях, когда требования к точности измерения не высоки. Метод трехпроводной связи широко используется в промышленном производстве, в основном для дистанционного измерения температуры; он позволяет снизить влияние изменений сопротивления соединительных проводов на показания прибора. Однако на практике во многих заводах используются термопротивления, у которых элементы в защитных корпусах имеют обычно всего два вывода; то есть речь идет о двухпроводной схеме подключения термопротивления. Хотя от разъема в защитном корпусе до измерительных приборов используются три провода, это все равно можно считать двухпроводной схемой подключения термопротивления, или же это просто способ подключения двухпроводного термопротивления с использованием трех проводов. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201508/2015080119482890.png Метод подключения с четырьмя проводами в основном используется в лабораториях, что позволяет получать высокоточные результаты измерений. При использовании в первую очередь на терморезистор подается стабильный ток, после чего измеряется напряжение (потенциал) на нем, что позволяет повысить точность и чувствительность измерений. В промышленном производстве приборы, платные модули и т. д., подключаемые к термопротиводействию, имеют четыре контакта: I+, I-, V+, V-. При этом контакты I+ и I- предназначены для подачи постоянного тока на терморезистор, а контакты V+ и V- используются для отслеживания изменений напряжения на терморезисторе с целью определения изменений температуры. Принцип подключения показан на рисунке. Когда измерительные приборы работают по принципу измерения разности потенциалов, хотя в проводах и существует сопротивление, падение напряжения на них при прохождении тока не входит в диапазон измерений. В проводах, соединяющих измерительный прибор, также есть сопротивление, но по ним не проходит ток. Поэтому изменения сопротивления четырех проводов не влияют на результаты измерений; необходимо лишь, чтобы ток от источника постоянного тока был стабильным.
Reply #92015-11-04
В промышленном производстве для измерения температуры с помощью терморезистивных датчиков чаще всего используются несбалансированные мосты. Принцип схемы измерения показан на рисунке: http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201508/2015080119285183.png Поскольку сопротивление медных проводников, соединяющих терморезистор с мостовой схемой, изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, если соединительные проводники подключены только к одной из ног моста, то при изменении температуры изменение сопротивления этих проводников будет складываться с изменением сопротивления терморезистора RT, что приводит к дополнительным ошибкам. Поэтому в промышленности широко используется метод подключения по трём проводам: провода 2 и 3 подключаются к двум раменям моста. Когда изменяется сопротивление проводов, они могут частично компенсировать друг друга, тем самым снижая влияние этого на показания прибора. Однако снижение погрешности имеет свои пределы: для несбалансированного моста полная компенсация возможна только в начальной точке шкалы прибора, а на полной шкале упомянутая дополнительная погрешность достигает максимума. Для несбалансированного моста также необходимо учитывать дополнительные температурные погрешности проводов питания. Когда через провод 1, соединяющий нагревательный резистор с источником питания, протекает ток, возникает определенное падение напряжения. При изменении температуры окружающей среды напряжения на верхнем и нижнем ветвях моста также меняются, что приводит к дополнительным температурным погрешностям измерительного прибора.
Reply #102015-11-04
Лично я считаю, что это связано с внутренней схемой измерения температуры. Однако для измерения температуры можно использовать двухжильный терморезистор; при использовании трехжильной или четырехжильной схемы возможно замыкание на выводах.
Reply #112015-11-05
Метод трехпроводной связи широко используется в промышленном производстве, в основном для дистанционного измерения температуры; он позволяет снизить влияние изменений сопротивления соединительных проводов на показания прибора. Однако на практике во многих заводах используются термопротивления, у которых элементы в защитных корпусах имеют обычно всего два вывода; то есть речь идет о двухпроводной схеме подключения термопротивления. Хотя от разъема в защитном корпусе до измерительных приборов используются три провода, это все равно можно считать двухпроводной схемой подключения термопротивления, или же это просто способ подключения двухпроводного термопротивления с использованием трех проводов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.