2015-11-04View Original

Thread Content

通常のオン・オフ時の抵抗値は数オームから数十オームであるはずですが、この抵抗値はほぼ0オームです!なぜ通るのか、説明してもらえますか?
Reply #22015-11-06
オームです。計器が壊れているか、温度計が壊れているかのどちらかです。水中でMVを測定するには、必ず
Reply #32015-11-06
そちらには多機能信号発生器はありますか?それをB型熱電対モードに設定し、熱電対に直接接続して補償導線はすべて外し、測定した温度を実際の温度と比較して、故障していないか確認してみてください。B型熱電対は高温・低温状態で使用され、誤差が大きく安定性も低いため、良し悪しを判断するには高温状態で行うのが最適です(開路の場合は直ちに故障と判断できますが)。低温ではあまり意味がありません。
Reply #42015-11-06
私はもう直接測定した蓮の糸です
Reply #52015-11-06
では、実際の温度が500度だった場合(赤外線温度計を使うか、熱電対カバーがあれば熱電対を取り外して二重金属温度計を取り付けて温度を測定できます)、信号発生器で直接熱電対線を測っても500度前後なら問題ありません。
Reply #62015-11-06
熱電対の抵抗がゼロであり、計測器に問題がない場合は、短絡点がある可能性があります。しかし、熱電対の良し悪しを確認するには、熱起電力を測定するのが最善であり、抵抗を測定しても問題を把握するのは難しい。しかし、B分度の熱電対で熱起電力を測定する場合は、必ず高温下で行う必要があります。例えば室温20度の状態で熱端の温度が1000度の場合、熱起電力はわずか4.8mVしか得られません。
Reply #72015-11-06
補償導線を切り離し、デジタルマルチメーターで直接通断を測定することで、熱電対線の良し悪しを判断します。できれば信号送信機を使い、高温熱電対が測定した温度や、低温・高温域のMV値を直接測定するのが望ましいです。デジタルマルチメーターで測定すると誤差が大きくなりすぎ、そもそもMV値自体が低いからです。
Reply #82015-11-06
なぜ通るの?熱電対線の先端は、もともと溶接されている。
Reply #92015-11-06
数十オームあってもいいはずだ
Reply #102015-11-08
温度を測ればいい、そんなに気にするな!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.