У модуля IM365 цифровые входы и выходы работают нормально, но аналоговые входы и выходы не реагируют-
Reply #22015-11-07
Смотрели онлайн? Если при онлайн-просмотре значения PIW и PQW не меняются, то проблема, скорее всего, в канале!
Reply #32015-11-07
Пока не смотрел, потому что у PLC есть пароль для мониторинга. Не могу посмотреть. Раньше была проблема с неправильной температурой, после ремонта устройство работало чуть более дня, а потом появилась эта проблема. Сейчас на панели есть показатели напряжения и температуры, а на верхнем устройстве отображается постоянное значение. Состояние полного покоя.
Reply #42015-11-07
Может быть, проблема в источнике питания? Карта аналоговых измерений требует питания
Reply #52015-11-08
Этот прибор питается от внешнего источника 24 В, на панели управления есть напряжение. У главной станции тоже есть. К тому же все точки DI выше также имеют напряжение.
Reply #62015-12-30
Это один аналоговый сигнал, или все аналоговые сигналы? Если возникает неисправность с аналоговым сигналом, можно измерить его с помощью мультиметра. Если и сигнал, и питание в порядке, то проблема не в самом приборе — скорее всего, проблема в PLC или WINCC. Также можно подавать сигналы в систему с помощью генератора сигналов, чтобы проверить, правильно ли реагирует верхний уровень управления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.