Выбор переключателя положения клапана?

2015-11-08View Original

Thread Content

Например, для регулирующего клапана (типа FC) требуется, чтобы он открывался под действием электромагнитного клапана в режиме интерлокировки. Сколько же в таком случае обычно требуется переключателей положения клапана? Выбрать только один выключатель — это не правильно, верно? Даже если есть только один переключатель положения клапана, я считаю, что следует выбрать положение «открыто», чтобы можно было узнать, открыт ли клапан после включения интерлокуирования. Ведь не нужно знать, закрывается ли клапан при сбое источника воздуха, верно? Если уже куплен датчик близости с закрытым положением, можно ли на месте заменить его на датчик с открытым положением? Кроме того, каковы преимущества и недостатки использования датчиков положения клапана ближнего действия или механических?
Reply #22015-11-08
Обычно регулирующие клапаны устанавливаются попарно вместе с клапанами-вентилями; привожу описание установки одного из таких клапанов (на основе собственного опыта).
Reply #32015-11-09
На практике с переключателями положения клапанов обычно поступают следующим образом: 1. Регулирующий клапан с электромагнитным замком; «положение замка» подает сигнал о положении клапана (не обязательно положение при отсутствии давления). Цель — подтвердить, что «связка включена». 2. Клапан с переключателем обычно оснащается механизмами для полного открытия/закрытия; он предоставляет два сигнала: «связь включена» и «клапан в рабочем состоянии». 3. Можно «изменять» как линейное, так и угловое движение; угловое движение удобнее. 4. Все они полезны; микропереключатели тоже хороши, поскольку в них имеются подвижные элементы, и теоретически существует определённое количество циклов работы. При использовании программируемых переключающих клапанов необходимо учитывать этот фактор. Датчики близости с магнитными катушками стоят дороже; для датчиков NANUR также необходимы защитные устройства (усилители), что тоже требует дополнительных затрат. @джиагуоюнь
Reply #42015-11-09
Ваши требования к регулирующему клапану довольно странные. Раз уж это FC-клапан, то следует учитывать возможность безопасного закрытия клапана в случае неисправности источника воздуха или других сбоев. Зачем тогда электромагнитный клапан должен открываться автоматически? Датчик близости можно установить как в положении открытия, так и в положении закрытия; всё зависит от того, какая схема работы требуется, и от того, в каком положении находится безопасное положение клапана.
Reply #52015-11-09
1. Необходимо ли устанавливать электромагнитный клапан на источник питания регулирующего клапана для SIS? Если нет, то в некоторых системах на модуле PID имеется вывод для взаимного отключения, к которому можно напрямую подать сигнал. Если учитывать возможность зажима клапана и его неполного закрытия, тогда следует выбрать два датчика положения клапана. 2. Регулирующий клапан FC закрывается при неисправности источника воздуха, за исключением случаев, когда клапан заблокирован. 3. У датчиков близости всё одинаково, вы можете изменить место их установки. 4. При нормальном использовании в обоих формах не ощущается никакой разницы.
Reply #62015-11-09
Ваша идея очень хороша. Но иногда необходимо учитывать, достаточно ли точек DCS. Разница между электронными и механическими устройствами заключается в том, что механические устройства более чувствительны к вибрациям, из-за чего могут повредиться или выдавать ложные сигналы. Электронные датчики близости легко повреждаются под воздействием влажной среды. Вы можете выбрать подходящий вариант в зависимости от ваших условий эксплуатации. Цены на самом деле примерно одинаковы.
Reply #72015-11-10
Автоматическое отключение происходит не только в случае неисправностей. У некоторых клапанов существует как автоматическое отключение, так и автоматическое включение, подобно насосам, которые включаются и выключаются автоматически. Отключение при неисправности — это отключение для обеспечения безопасности при прерывании подачи электроэнергии и газа, что — совсем другое, чем требования системы блокировки к включению или выключению.
Reply #82015-11-10
Как можно синхронно открыть FC? Противоречие в вопросе
Reply #92015-11-11
FC находится в режиме блокировки. Если же необходимо выбрать режим работы с использованием электромагнитного клапана, то это будет означать переход на режим работы при отказе оборудования. Чтобы перейти на такой режим, достаточно заменить электромагнитный клапан или изменить направление потока воздуха у клапана управления. Для определения положения клапана можно использовать один или два датчика. Однако с точки зрения точности лучше всего использовать по одному датчику для обнаружения закрытого положения и по одному — для обнаружения открытого положения. Если используется только один датчик, то в системе необходимо установить значение «ни закрыто, ни открыто»; это означает, что когда датчик фиксирует значение «1», а не значение «0». По функционалу прогрессивный и контактный варианты почти одинаковы: у первого напряжение изменяется в диапазоне от 0 до 24 В, а у второго — от 4 до 8 В. Однако стабильность у контактного варианта лучше.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.