Thread Content
Соотношение масс водорода и водяного пара составляет 1:10. Если водород и водяной пар выходят в атмосферу одновременно через трубу длиной 5 м, может ли это представлять опасность?
Автор, какие у вас условия работы? Разве водород нельзя сбросить в факел?
Если будет источник огня, всё равно произойдёт взрыв, верно? Концентрация 10% — это уже немало. Если ещё и погода будет грозовой, это довольно пугающе
Без факелов на этом заводе водород производится только в процессе гидролиза.
Можно ли у устья выпускной трубы установить пламегаситель?
Это очень опасно: при высоком давлении или скорости выбросов возникает трение с воздухом, что может привести к возгоранию
Во время грозовой погоды тоже существует опасность. У нас в организации выхлопные газы выпускаются наружу; предельная концентрация водорода, при которой может произойти взрыв, составляет 4,1%–74,2% (по объему). Если увеличить долю водяного пара, лучше использовать азот. На выходе необходимо установить пожарный клапан.
Сколько водорода? Это выбросы на высокой отметке? Будет ли накопление после выброса? Количество мало, выбросы происходят на высокой температуре, накопление не происходит; затем смешивание с паром — практически нет проблем.
Если проблема заключается в непрерывных выбросах, что также не соответствует правилам пожарной безопасности, а выбросы происходят периодически и в заводе отсутствуют специальные устройства для сжигания газов, тогда можно поступить так
Обычно проблем нет, но следует учитывать возможное влияние сезона гроз. В системе выбросов необходимо учитывать меры пожаротушения в случае возгорания водорода.