Thread Content
Прошу совета: можно ли использовать для трубопроводов, по которым течет насыщенный пар весом 10 кг, или перегретый пар при температуре 425 градусов и давлении 5 кг, сталь марки 304? Я уверен, что с точки зрения температуры все будет в порядке. (Просто давно слышал, как один опытный инженер разговаривал с производителем; оказалось, что у одной компании были проблемы из-за использования именно этой стали.) Потому что нержавеющие трубы чувствительны к хлоридам. Эта информация теперь недоступна. Изначально для перегретого пара должны были использоваться трубы из материала 15CrMo. Однако у производителя осталось много труб из материала 304. Трубы из 15CrMo требуют термообработки, поэтому возник вопрос: можно ли использовать трубы из материала 304.
У вас и так не так уж много давления. Можно ли узнать содержание хлорид-ионов в паре? Если его количество превышает 50 ppm, то материал 304 использовать нельзя
Извините, ваш ответ основан на книге или на примерах из практики?
Это происходит из каких-то стандартов. Какие именно стандарты, я не знаю. Можете поискать это в Интернете
Для котлов используется мягкая вода (то есть вода, из которой удалены такие твердые ионы, как кальций и магний), поэтому содержание ионов хлора в конденсате пара может превышать допустимый предел для использования аустенитных нержавеющих сталей (менее 25 ppm). Если при анализе конденсатной воды содержание хлорид-ионов составляет менее 25 мг/л, тогда материал 304 можно использовать. В противном случае, как сказал тот инженер, трубопроводы будут подвергаться коррозии. Для вашего справки