Thread Content
Сигнал частоты вращения насоса, регулируемый выходом AO системы DCS, имеет формат 4–20 мА. Как правило, является ли такой сигнал интегрально-защищенным или разрывно-защищенным? Или оба вида? Как правило, сигналы 4–20 мА, связанные с MCC, изолируются с помощью изоляционных блоков на стороне DCS. Итак, если этот сигнал с изменяемой частотой является безопасным, то нужно ли использовать защитный барьер или изоляционный барьер?
Тип сигнала, который выдается, определяется тем, какой класс защиты от взрывов имеет устройство, генерирующее этот сигнал. В настоящее время шкафы DCS устанавливаются в помещениях для шкафов (зонах безопасности), поэтому у них нет сертификатов на соответствие требованиям противовзрывной защиты. Следовательно, его сигнал нельзя назвать ни безопасным, ни взрывозащищенным. Шкаф DCS расположен в безопасной зоне, а электрический шкаф MCC, принимающий сигналы частотной модуляции AO от DCS, также находится в безопасной зоне. Поэтому нет необходимости учитывать тип взрывозащиты этого сигнала. Если действительно используется изоляционная решетка, то на самом деле она применяется лишь в качестве изолирующего устройства, с использованием её функции изоляции; такой подход не предполагает использования её в качестве защитного барьера. Что касается установки изолаторов на этой линии сигнала, то это делается для предотвращения влияния электрических сигналов от двух разных систем; это не связано с защитой от взрывов. Что касается вашего вопроса: добавить защитный барьер или изоляционный барьер. Этот вопрос сам по себе неверен, так как изолирующий барьер является одним из типов защитных барьеров. Защитные барьеры обычно делятся на зенеровские барьеры и изоляционные барьеры.