Уважаемые эксперты, у меня есть вопросы относительно ручного клапана горелки нагревательной печи и клапана регулировки давления топливного газа; прошу совета у экспертов.

2015-11-10View Original

Thread Content

Братан, я только недавно начал работать и сейчас нахожусь на стадии обучения. Я хотел бы узнать: как правильно использовать ручные клапаны, расположенные перед горелкой, а также клапаны регулировки давления в трубопроводах с топливом при зажигании горелки? Какое влияние оказывает положение этих клапанов на давление топливного газа? (Манометр для измерения давления в трубопроводе с топливом находится после клапана регулировки давления, но до ручного клапана.) При неизменности давления в сети топливопроводов, а также температуры и состава топливного газа, при неизменном угле открытия регулирующего клапана давления, что произойдет с давлением в топливопроводах при увеличении угла открытия ручного клапана горелки? При зажигании горелки как следует управлять регулирующим и ручным клапанами, чтобы давление топливного газа оставалось в подходящем диапазоне?
Reply #22015-11-11
В трубопроводах главного горелки для топливного газа, а также в трубопроводах, предназначенных для поддержания постоянного пламени, установлены автоматические клапаны. После настройки этих клапанов, при изменении давления в последующих трубопроводах, они срабатывают таким образом, чтобы поддерживать постоянное давление в трубопроводах за ними
Reply #32015-11-12
У печей у нас в качестве регулятора давления используется клапан. Я не понимаю следующего: когда я впервые включаю горелку, давление в трубопроводе с топливом должно регулироваться этим клапаном. Но когда я открываю ручной клапан горелки до максимума, должна ли регулировка давления происходить с определенной задержкой? Если заменить регулятор давления на ручной, при неизменном положении клапана, то при открытии ручного клапана до максимума, снизится ли давление в трубопроводе с топливом?
Reply #42015-11-13
Переведите регулирующий клапан в ручной режим. Увеличьте отверстие на форсунке — разве давление в трубопроводе за регулирующим клапаном ночью не снизится? Кстати, стоит также немного увеличить отверстие регулирующего клапана, чтобы обеспечить стабильность давления в трубопроводе для топлива за ним

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.