私のE+H製ワイヤー式水位レーダー式水位計4台は、すべて測定電流が22mAですが、このような現象に遭遇した方はいらっしゃいますか。
Reply #22015-11-11
もしこれが故障やフリーズしている場合、オーバースケール電流が流れる可能性がありますので、確認してみてください
Reply #32015-11-11
フリーズとは何か、それは液面計自体がフリーズすることなのか、それともアナログ入力モジュール側のことを指すのか。
Reply #42015-11-11
既に設置されて使われているのですか?ケーブルが長すぎてタンクの底に絡まっているのでは?長くなった場合は、実際の高さに合わせて切り詰めます。
Reply #52015-11-11
しきい値電圧を設定しましょう。22を超えるか4未満の場合、下限電圧を設定する
Reply #62015-11-11
現在は故障状態にあるはずで、出力されているのは無効な電流です、、、、、、、、、、、、、、、表示器に警報が出ていないか確認し、コード番号は何ですか?
Reply #72015-11-11
国産のを使った方がいいですよ。輸入品は高価なうえ、アフターサービスも対応してくれる人がいません。今では国産の計器の品質もかなり良くなっており、価格も安く、サービスもまずまずです。メーカーに連絡するのもあまり心配する必要はありません。おそらく測定範囲を超えているか、ケーブルが管の部分に当たっているのでしょう
Reply #82015-11-12
以前から設置されていたもので、後に故障が発生しました。導波ケーブルを制御部のその同軸ケーブルから外しても、電流は依然として22mAを示している
Reply #92015-11-25
一般的なセンサーは、短絡時に4mAを示し、開放時に20mAを示します。22mA、20mAを超えると、内部回路に問題があるかどうかがわかります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.