У моих 4 уровнемеров с радарным датчиком типа E+H ток измерения всегда составляет 22 мА. Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Если у вас возникают сбои или компьютер перестает работать, это может привести к выделению тока, превышающего допустимые значения. Проверьте это, пожалуйста
Что означает сбой? Это когда сам датчик уровня перестаёт работать, или речь идёт о модуле ввода аналоговых данных?
Он уже установлен и используется? Не слишком ли длинный канат и не застрял ли он на дне бака? Если вырастет, обрежьте до фактической высоты.
Установите пороговое напряжение. Более 22 или менее 4: установите нижний пороговый напряжение
Сейчас, вероятно, наступил сбой: выдается неисправный ток. Посмотрите, есть ли сигналы тревоги на панели управления, каков код ошибки?
Лучше брать отечественные приборы — импортные дорогие, к тому же при возникновении проблем невозможно найти поддержку. Сейчас качество отечественных приборов тоже вполне нормальное: цены ниже, а обслуживание на уровне. Беспокоиться о производителе почти не нужно. Вероятно, у вас проблема в том, что показания выходят за диапазон или кабель задевает часть прибора
Он был установлен ранее, а проблема возникла позже. После того, как я отсоединил коаксиальный кабель, подключенный к управляющей части, провод для передачи сигнала, ток по-прежнему показывал 22 мА
Обычно при коротком замыкании датчика показывается 4 мА, а при разрыве цепи — 20 мА. 22 мА, при значениях выше 20 мА возникает сигнал об ошибке во внутренних цепях.