Проблемы с радиолокационным уровнемером E+H

2015-11-11View Original

Thread Content

У моих 4 уровнемеров с радарным датчиком типа E+H ток измерения всегда составляет 22 мА. Интересно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Reply #22015-11-11
Если у вас возникают сбои или компьютер перестает работать, это может привести к выделению тока, превышающего допустимые значения. Проверьте это, пожалуйста
Reply #32015-11-11
Что означает сбой? Это когда сам датчик уровня перестаёт работать, или речь идёт о модуле ввода аналоговых данных?
Reply #42015-11-11
Он уже установлен и используется? Не слишком ли длинный канат и не застрял ли он на дне бака? Если вырастет, обрежьте до фактической высоты.
Reply #52015-11-11
Установите пороговое напряжение. Более 22 или менее 4: установите нижний пороговый напряжение
Reply #62015-11-11
Сейчас, вероятно, наступил сбой: выдается неисправный ток. Посмотрите, есть ли сигналы тревоги на панели управления, каков код ошибки?
Reply #72015-11-11
Лучше брать отечественные приборы — импортные дорогие, к тому же при возникновении проблем невозможно найти поддержку. Сейчас качество отечественных приборов тоже вполне нормальное: цены ниже, а обслуживание на уровне. Беспокоиться о производителе почти не нужно. Вероятно, у вас проблема в том, что показания выходят за диапазон или кабель задевает часть прибора
Reply #82015-11-12
Он был установлен ранее, а проблема возникла позже. После того, как я отсоединил коаксиальный кабель, подключенный к управляющей части, провод для передачи сигнала, ток по-прежнему показывал 22 мА
Reply #92015-11-25
Обычно при коротком замыкании датчика показывается 4 мА, а при разрыве цепи — 20 мА. 22 мА, при значениях выше 20 мА возникает сигнал об ошибке во внутренних цепях.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.