インバーターの干渉問題について、解決策をお願いします

2015-11-13View Original

Thread Content

当社の高冷混合機は、インバータが2台、シーメンス200のPLCが1台あります。タッチパネルはネットワークケーブルでPLCと通信し、インバータは485通信で接続されています。現在、緊急停止をかけると、インバータは時々止まりますが、時々止まりません。緊急停止によってPLCの出力電力が遮断され、すべての出力が停止します。そのためインバータは485経由の制御のみとなり、冷混合機は止まりますが、45KWの熱混合機は止まりません。これは132KWもあるため、干渉が強すぎるのでしょうか?何日も対処していますが、この問題は解決できていません。それともプログラムの問題でしょうか?
Reply #22015-11-13
一般的な制御は硬配線で行われ、通信の信頼性が低いです。通信にはシーメンス製のProfinetケーブルを使用することを推奨し、遮蔽効果を得るためには可能な限り管内に敷設するのが望ましいです。
Reply #32015-11-13
これはセットで購入した機器で、変頻器が苦手なんです。他にどうしろというんですか?メーカーも来てくれないし、私にできることは全部やりました。でもダメなんです
Reply #42021-11-17
急停止信号は、ハードワイヤーで接続できます。そうすれば、少なくとも停止時に問題は起きないでしょう
Reply #52021-11-18
やはり、連動信号にはハード接点を設けることを推奨します。通信自体はデジタル信号なので、干渉を受けにくいはずですが、通信自体に信頼性の欠如があり、途切れやすいのです。もし自分たちでは修正できないのであれば、メーカーに改善を求めることもできます。これはすでに使用に支障をきたしており、明らかな設計上の欠陥です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.