ロスモント渦街流量計について

2015-11-25View Original

Thread Content

施設にはロスモント製の渦街式流量計が1台あり、測定範囲は0~1600kg/hで、中圧蒸気を使用しています。現在、バルブを閉じるとゼロに戻らず、常に200以上を表示し続けます。バルブを開けて流量を増やしても数値は上昇します。手動バルブや負の配線もすべて閉じていることを確認しましたが、依然として200と表示されます。小流量側を切り離して210に設定してみてもやはり200が表示されます。皆様、どうかアドバイスをお願いします。
Reply #22015-11-25
流量計を外し、隙間を塞いで(現場に風があるのを防ぐため)、流量がゼロかどうか確認してください。ゼロでなければ、流量計に問題があるということです。時々、バルブが完全に閉じるとある程度の流量が示されますが、それは脈動しており、これは振動が原因です。
Reply #32015-11-25
通常ならバルブを閉じると確かにわずかな流量が表示されますが、この数値は少し大きすぎます。今は分解できないので、もしダメになったらその時に分解して調べるしかありません。ありがとう!
Reply #42015-11-25
渦街はどのように校正すればいいのでしょうか?どうやって操作するの?
Reply #52015-11-26
Hartハンドヘルドコントローラーはありますか?それを接続して、出力が200以上のときのセンサー出力の周波数を確認してみてください。もし常に50ヘルツ前後で安定しているなら、工業用電源の干渉の可能性が高いです。
Reply #62015-11-26
以前確認したところ、59Hz前後でしたが、この場合どう対処すればよいでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.