突然、蒸気弁が開いたままだと断定してしまい、損害が出たらどうするのか?

2015-11-27View Original

Thread Content

この投稿は最後に *nht1 によって 2015-11-27 13:11 に編集されました。装置が突然停電し、蒸気バルブが開いたままだと判明した場合、どう対処すればよいのでしょうか? 工程設計の観点からどう最適化するか?
Reply #22015-11-27
これはどのような工程や流れですか?ダメ、蒸気に風を加えるバルブを開けて。
Reply #32015-11-27
つまり、蒸気用電動調節弁が温度変化と連動していて、停電しても蒸気弁が開いたままでずっと加熱され、配管が柔らかくなってしまうのです。何か良い方法はありますか?
Reply #42015-11-27
計器側を最適化しましょう。蒸気バルブを交換するか、故障状態でオフに設定すればよいです
Reply #52015-11-29
突然断定するとすれば、突然の停電だろう。自分で編集すれば、みんなが理解できるよ。。。。。。
Reply #62015-11-30
温度測定用のスイッチを接続して制御すれば大丈夫でしょう。
Reply #72015-12-01
大侠、温度測定用の直列制御って何ですか?
Reply #82015-12-03
簡単な場合は事故状態で閉じる調整弁を交換し、複雑な場合はUPSを追加する
Reply #92015-12-03
温度連鎖、FCバルブなど
Reply #102015-12-03
空気圧バルブで、空気が抜けると閉じる。停電-電磁弁が排気し、バルブが閉じる。
Reply #112015-12-04
電源が切れるとポンプは停止しますので、重要なポンプの信号と吸気バルブを連動させてください。吸気バルブは空気圧で開き、電源が切れると自動的に空気が供給されなくなり、バルブは閉じます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.