工場内の3bar/170℃の蒸気暖房において、各ヒーターの後ろに排水弁を設置する必要がありますか? トップレベルで設定するのか、それともスライス単位で設定するのか?
Reply #22015-11-27
できれば、各ラジエーターに取り付けるか、いくつかのゾーンに分けてドレンコントローラーを1台ずつ設置するのが望ましい。配管にある程度の高さ差があれば、主管に1つだけ取り付けてもよいが、(効果はあまり良くない)
Reply #32015-11-27
分けて入れられるなら分けて入れ、できれば性能の良いドレンバルブを使うこと。中には全く効果がなく、蒸気を大きく無駄にしてしまうドレンバルブもある
Reply #42015-11-30
一般的には分割して梱包されます。。。。。。。。。。。。。。。
Reply #52015-12-11
この投稿は、2015年12月11日16時30分にneuokamiによって最終的に編集されました。配管の最低点にはドレンバルブを設置することで、冷却水が過剰に流れ込んで水撃が発生するのを防ぎ、また、供給が止まった後に配管が凍って割れるのも防ぎます(一般的に北方では配管が凍って割れることがあります)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.