埋設管の設置に関する品質検査

2015-12-01View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。化学工場の全施設における給排水管の設置、つまり地下に埋設する管の設置において、行うべき品質検査にはどのようなものがありますか?こちらはもうすぐ冬に入り、工事を行うことができなくなります。しかし、以前に設置された循環水配管はすでに一部が完了している。現在、どのような項目について品質検収を行う必要があり、施工業者、監理業者、および発注者の署名は必要ですか?
Reply #22015-12-10
段階的な検収を行い、水圧試験(監理者の監督のもと)が必要である。試験に合格したら溶接部の錆取りおよび防食処理を行い、防食層のエレクトロスパーク検査を実施し、関連する機関の署名による確認が必要である。
Reply #32015-12-14
上の人の言う通り、何よりも重要なのは圧力試験です。正規の建設業者や監理会社には、対応する書類や表、建設技術上の措置、隠蔽工事記録、試験計画書など、数多くの文書がある。発注者はそれらを把握し、工事の進行を監督すればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.