أرجو الاستشارة بخصوص مشكلة درجة فتح صمام التحكم الغازي من نوع فيشر

2015-12-01View Original

Thread Content

سؤال: بالنسبة لصمام التحكم الهوائي من نوع Fisher، فإن درجة الفتح بعد التركيب تكون بين 80-90%. أما الصمامات المحلية من نوع Chuanyi التي كانت تُستخدم سابقًا، فإن معامل التدفق CV لديها مشابه. فلماذا تكون درجة الفتح في صمامات Chuanyi بين 50-60%، بينما تكون في صمامات Fisher الجديدة بين 80-90%؟ هل هذا الفتحة كبيرة جدًا؟ هل يمكن للخبراء تقديم النصيحة؟
Reply #22015-12-01
يشير مؤشر CV إلى كمية التدفق، سواء كانت كمية حجمية أو كمية كتلية، لوسط الأنبوب الذي يمر عبر الصمام، في ظل ظروف الاختبار، مع الحفاظ على ضغط ثابت في الأنبوب خلال فترة زمنية معينة. أي القدرة القصوى للصمام على التدفق. قد يكون سبب حالتك هذه مرتبطًا بمنحنى التحكم في تدفق الصمام التنظيمي (سواء كان خطيًا أو بفروق نسبية متساوية)، ودرجة فتح صمامات الإغلاق الموجودة قبل وبعد الصمام التنظيمي، بالإضافة إلى تدفق المضخة.
Reply #32015-12-01
لا يوجد أي تأثير على الاستخدام، شريطة أن تكون صمامات التحكم قادرة على التحكم في معدل التدفق. بشكل عام، العمل عند درجات فتح كبيرة يساعد في إطالة عمر الصمام!
Reply #42015-12-01
إذا كان معامل التدفق متساويًا وخصائص التدفق مختلفة، فإن نفس كمية التدفق ستؤدي إلى درجات انفتاح مختلفة.
Reply #52015-12-01
يختلف حساب قيمة CV في كل مصنع، كما أن طول المسار وتركيبة جزء الصمام تختلف أيضًا؛ لذا، من الأفضل عند استبدال الصمام الجديد تقديم شروط الإنتاج إلى الشركة المصنعة.
Reply #62015-12-01
لكن هل جودة التحكم عند الفتحات الكبيرة ليست جيدة، وهل يقل أيضًا هامش التحكم؟
Reply #72015-12-02
ليس من الجيد أن يظل مفتوحًا طوال الوقت، أعتقد أن النسبة المناسبة تكون بين 30% و80%
Reply #82015-12-04
هل تقلص قطر صمام فيشر؟
Reply #92015-12-07
هل قيمة CV المحسوبة لكلا الصمامين متساوية؟; 2. هل القيمة المحددة للـ CV لكلا الصمامين متساوية؟ ; 3. هل نسبة التعديل الذاتية لكلا نوعي الصمامات متساوية؟ ; 4. هل خصائص تدفق جزيئات الصمامين متشابهة؟
Reply #102015-12-07
قيمة CV هي خاصية التدفق، فهل يؤثر ذلك على تأثير انخفاض قطر الأنبوب وفقًا لمعادلة فيشر؟
Reply #112015-12-29
لا يمكن اختيار الصمام إلا بقيمة CV. في نفس ظروف العمل، قد لا تكون قيمة CV متساوية بين الشركات المختلفة. في نفس الأبعاد، تكون قدرة صمامات FISHER على التدفق أعلى بشكل عام من الصمامات المحلية.
Reply #122015-12-29
قد يكون الأمر مرتبطًا بمنحنى التحكم في التدفق لدى صمام التنظيم (سواء كان خطيًا أو بفروق نسبية متساوية)، ودرجة فتح صمامات الإغلاق الموجودة قبل وبعد صمام التنظيم، بالإضافة إلى تدفق المضخة. جيد جداً
Reply #132015-12-29
يمكن لصاحب الموضوع أن يرسل لي جدول المعايير، فأنا أعمل في صناعة صمامات التنظيم من نوع فيشر
Reply #142016-01-06
1. هل القطر متساوٍ؟ (هل قطر FISHER أصغر بدرجة؟) إذا كان قطر FISHER أصغر وكانت قيمة CV متساوية، فمن الطبيعي أن يكون مستوى الفتح في FISHER أكبر منه في كواني. إذا كان القطر متساويًا وكذلك نواة الصمام CV، فإن معدل التعديل بين الاثنين سيكون مختلفًا؛ فمعدل التعديل لدى FISHER أقل، لذا فإن فتحة الصمام لديه تكون أكبر وهذا أمر طبيعي.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.