Thread Content
النص الأصلي لدليل عملية هدرجة البنزين هو: “تم تعيين صمام تخفيف الضغط في حالات الطوارئ على أنه FC، وتم تجهيز الأداة بشكل احترافي بمرافق تنقية الهواء الاحتياطية لضمان ثلاث أشواط على الأقل أو 30 دقيقة من وقت تشغيل صمام تخفيف الضغط في حالات الطوارئ. لا ينبغي فتح صمام تخفيف الضغط في حالات الطوارئ عن طريق الصدفة ( F.O )يكتب؟
يعتمد ما إذا كان يجب أن يكون FC أو FO على متطلبات العملية.
كتابة خاطئة، ينبغي أن يكون FO حقا
يجب إغلاق صمام تخفيف الضغط في حالات الطوارئ عندما يكون الأمر طبيعيًا، لذا فإن FC لا معنى له، لذا فهو مكتوب بشكل خاطئ، إنه FO، أليس كذلك؟
FO، إذا انقطع تدفق هواء الجهاز وكان صمام تخفيف الضغط مفتوحًا بالكامل، ألن يتسبب ذلك في تسرب المواد؟ إذن ما هو الخطأ في صمام الأمان؟ إذا اختفت رياح الجهاز بالكامل، ولكن صمام تخفيف الضغط يحتوي على خزان هواء، وإذا كان هناك رياح، فيمكن فتح الصمام لتخفيف الضغط لفترة من الوقت، مما يقلل ضغط الجهاز ويمنع صمام الأمان من التعثر. بالعودة خطوة إلى الوراء، إذا تم استخدام كل الهواء الموجود في الخزان، وكان صمام FC مغلقًا، وما زال ضغط الجهاز يرتفع، فقد حان الوقت لإقلاع صمام الأمان وحان الوقت لأداء عمله. تم ضبط صمام تخفيف الضغط على FO: إذا انقطع تدفق هواء الجهاز بأكمله وتم فتح جميع صمامات تخفيف الضغط لتشغيل الشعلة، فهذا آمن بالفعل. ما هو رأي رئيسك في العمل؟ صمام الأمان لم يعمل، لذا هربت آلتك أولاً؟ هل يمكنني "إيقاف" عملية العملية وضبطها لمنع صمام الأمان من التعثر؟ إذا كان الجهاز (النظام) مزودًا بصمام تخفيف الضغط وصمام الأمان في نفس الوقت، فيمكن اعتبار FC. في هذا الوقت، يتم النظر في الخسائر الاقتصادية. @jiaguoyun
النص الأصلي لدليل عملية هدرجة البنزين هو: “تم تعيين صمام تخفيف الضغط في حالات الطوارئ على أنه FC، وتم تجهيز الأداة بشكل احترافي بمرافق تنقية الهواء الاحتياطية لضمان ثلاث أشواط على الأقل أو 30 دقيقة من وقت تشغيل صمام تخفيف الضغط في حالات الطوارئ. لا ينبغي فتح صمام تخفيف الضغط في حالات الطوارئ عن طريق الصدفة ( F.O )يكتب؟ إذا كان الوسط قابلاً للاشتعال والانفجار فلا مشكلة. تعتمد هذه المشكلة على ظروف الإنتاج المحددة وسلامة الإنتاج.
في مرحلة HAZOP، أحد المواضيع هو حماية تخفيف الضغط، وصمام تخفيف الضغط FC/FO هو موضوع. نظرًا لأن الطبقة الأخيرة هي صمام الأمان الذي ينطلق، مع الأخذ في الاعتبار الخسائر الاقتصادية، يتم استخدام FC في كثير من الأحيان. إذا تم استخدام FO، فهذا يعني أن طرق الحماية الأخرى "غير موثوقة". دعونا نخفف الضغط أولاً. إذا كان SIL 3، فقد تحتاج أيضًا إلى صمامين لتخفيف الضغط FO ----- الوسائل الأخرى غير موثوقة، لذا فإن الأمل يكمن في صمام تخفيف الضغط. على الرغم من أن الجهاز يفقد الهواء، إلا أنه مع خزان الهواء، يمكن فتح الصمام لتحرير الضغط. إذا كان من الممكن "مقاومة" الضغط، ليست هناك حاجة لاستخدام FO للإفراج. @jiaguoyun