使用中のガソリン、ガス、液化石油ガスの配管の外部での火気作業は、対処しなくてもよいですか?

2015-12-06View Original

Thread Content

使用中のガソリン、ガス、液化石油ガスの配管の外部での火気作業は、対処しなくてもよいですか?興味のある方は、交流しましょう。
Reply #22015-12-06
これは試したことがなく、私たちには許可されていません。必ず停止し、交換し、隔離処理を行わなければなりません
Reply #32015-12-06
隔てられている場合は言うまでもありませんが、私たちの工場ではよくタイムカードを打ったり、箱を梱包したり(溶接したり)しますが、ガソリンやガス、液化ガスの配管でそんなことをする勇気は決してありません。
Reply #42015-12-06
圧力をかけたままの漏れ止めのやり方を参考にすれば、それは媒体があって処理を止められない時の方法ではないですか
Reply #52015-12-06
箱の作り方は?媒体を持って行くだけでしょう?
Reply #62015-12-07
この投稿は最後にylb913によって2015-12-7 06:51に編集されました。はい。 ——思い出しました。液化ガス配管のカバーボックスの作業は、昨年一度行ったことがあります。それは装置の液化ガス配管の入口部分で、水(アルカリ液)によってカバーボックス部分が浸水し、システムの圧力が下がるというものでした。
Reply #72015-12-07
ダメですよ、空気を入れ替えるためには切断しなければなりません。
Reply #82015-12-07
私が小さな窒素肥料工場にいた頃、ベテランの従業員たちはすべて圧力溶接ができましたが、私はいつもそれが危険だと感じていました
Reply #92015-12-07
パイプ内に正圧が保たれ、パイプの肉厚が基準を満たしていればよく、また溶接時は電流を弱くする必要がある
Reply #102015-12-07
直接溶接するのも箱に包むのもとても危険で、リスクが高すぎる。留め金を使った方が安全だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.