В формуле расчета регулирующего клапана говорится, что чем больше разница давлений перед и за клапаном, тем выше пропускная способность. Разве это не означает, что при уменьшении степени открытия клапана сопротивление возрастает, разница давлений увеличивается, а пропускная способность — тоже? Разве это не противоречит здравому смыслу? Если клапан полностью закрыт, разница давлений спереди и сзади будет максимальной, разве тогда расход не должен быть максимальным?
Reply #22015-12-07
При неизменном угле открытия чем больше разница давлений, тем выше поток. При неизменном разнице давлений чем больше степень открытия, тем выше расход.
Reply #32015-12-07
Как же тогда определяют заблокированный поток?  Разве не так, что чем больше открывается клапан, тем меньше он становится, до такой степени, что может возникнуть засорение потока?
Reply #42015-12-07
Вы неправильно поняли, это происходит в два этапа. 1. На этапе проектирования чем меньше требуемое падение давления при одновременно большом расходе, тем больше должна быть площадь прохода клапана, а значит, и его диаметр. 2. Режим работы: клапан закрыт частично, что приводит к уменьшению площади прохождения потока; в то же время разница давлений на клапане увеличивается. Однако квадратный корень из разницы давлений находится в линейной зависимости от расхода (площадь прохода также находится в линейной зависимости), поэтому фактический расход будет меньше. В случае затрудненного потока расход и разница давлений не связаны между собой, однако площадь прохождения потока все равно находится в линейной зависимости от него. @жиагуоюнь
Reply #52015-12-07
Понятно до конца. Первое: можно ли понимать это так, что это падение давления является неотъемлемой характеристикой клапана — у каждого типа клапана свое падение давления?
Reply #62015-12-07
Нет, это падение давления было предложено специалистами по технологическим системам. При расчете падения давления в трубопроводе он оставлял некоторое количество давления для регулирующего клапана, чтобы использовать его в качестве средства для регулировки расхода жидкости в трубопроводе, поскольку в трубопроводе может двигаться только регулирующий клапан, а ручные клапаны обычно не двигаются. Собственные характеристики клапана — это соотношение между степенью открытия клапана и расходом жидкости в том случае, когда на трубопроводе имеется только падение давления, обусловленное самим регулирующим клапаном, без каких-либо других факторов, снижающих давление. Это идеальное состояние: вы контролируете 100% процесса, поэтому цена (расход жидкости) полностью зависит от вас (степени открытия клапана). Но на самом деле из-за падения давления в трубопроводах (или в фильтрах другого оборудования, в теплообменниках) регулирующий клапан не может достичь 100%-ного положения. Поэтому фактический угол открытия должен быть больше, чем в «идеальном случае»; только увеличивая площадь прохода можно обеспечить желаемый расход жидкости. Падение давления на регулирующем клапане/общее падение давления в трубопроводе определяется как S. Обычно программное обеспечение для клапанов рассчитывается по формуле S=1; чем меньше значение S, тем большим должен быть диаметр выбранного клапана. Однако в программном обеспечении для расчета клапанов-бабочек учитывается значение S, поскольку у таких клапанов это значение обычно невелико, что приводит к значительным искажениям расхода; поэтому необходимо учитывать этот фактор. @жиагуоюнь
Reply #72016-04-24
Выучил, спасибо за подробный анализ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.