含油媒体 地中配管 超音波探傷率

2015-12-09View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。一般的な石油化学業界においては、軽度汚染油や重度汚染油はいずれも重力流によって地下の汚油タンクに埋設されます。探傷率はGB 50184やSH 3501の規定に従い10%とされていますが、地下に埋設された可燃性媒体のパイプラインは点検が困難で危険性も高いため、探傷率を100%に引き上げる必要があるのでしょうか?
Reply #22015-12-09
埋設管は、GB/T50934-2013「石油化学プラントの防漏技術規格」などの専用規格によって定められている。埋設管の施工経験がないため、規格を調べてみたところ、10%以上という基準はあるものの、探傷率を100%とする要件は見当たらなかった。ただし、重力流式の埋設管については、水密試験により漏れがないことが求められる。 また、個人的には、投稿者の状況ではシステムの防漏設計を考慮する必要があると思います。探傷率は品質検査の手段の一つに過ぎず、重点はやはり防漏対策にあるはずです。
Reply #32015-12-09
規格はすべて下限を定めており、向上させることは可能で、問題はコストだけだ
Reply #42015-12-10
業界や**基準を上回っているのだ、何を恐れることがある?へへ
Reply #52015-12-17
規格要求を上回る設計によるコスト問題で、放射線探傷は各溶接部ごとにかなりの費用がかかる。配管の防漏れ対策は主に漏れの抑制にあり、直接地中に埋設された配管にはフランジやバルブがなく、主な漏れ箇所は溶接部です。また、媒体は主に軽汚油であり、可燃性媒体は乙B類に分類される。安全性を考慮して、設計院のレベルを向上させる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.