Thread Content
Планируется, что устройство впервые будет введено в эксплуатацию путем взрывного промывания. Можно ли при промывании использовать асбестовые подкладки в качестве заглушек? Ещё вопрос: как закрепить асбестовые подкладки? На большей части поверхности с фланцем их невозможно закрепить. Что делать?
Можно использовать: для быстрого регулирования потока пара применяется предыдущий шаровой клапан
При промывке можно использовать асбестовые подкладки, а также крафт-бумагу. Толщина асбестовой прокладки может составлять 1–3 мм. На асбестовой пластине можно сделать разметку в виде креста или символа «колодец». Достаточным давлением для взрыва является значение в пределах 0,3–0,4 МПа. При слишком низком давлении увеличивается количество взрывов, а пробка для взрыва не так легко разрушается. При слишком высоком давлении возникает опасность, что может привести к травмам людей. Давление определяется в зависимости от ваших требований к промывке. Маленькие отверстия для фланца можно сделать путем сверления в асбестовой плите с использованием винтов, расположенных на фланце, для его крепления ; Можно также использовать что-то другое для фиксации. Когда мы проводили процедуру взрывного прочищения, я стрелял по трубопроводам с средним давлением пара — это было ужасно...
У нас прямо используются асбестовые панели с фланцами с отверстиями; давление в основном одинаковое. Выбор определяется в зависимости от конфигурации трубопроводов. Во время взрывов уши сильно травмируются, поэтому обязательно используйте защитные средства, такие как защитные очки и затычки для ушей.
Асбестовые панели обычно устанавливают за клапанами, верно? Но ведь с обеих сторон этого места есть трубопроводы, как же тогда установить фланцы?
После завершения строительства устройства не проводится процедура промывки с использованием взрывов. Какие именно трубопроводы требуют такой промывки? Каковы стандарты?
Наш участок строительства вышел из сезона дождей; практически все трубопроводы были обработаны с помощью взрывов. Также была проведена обработка сырья, устройств для реакций, компрессоров, а также среднепрочностного пара с использованием специальных методов. У сырья низкий уровень качества
Выбор места взрыва: не могли бы вы нарисовать простую схему? У нас ведь взрывы производятся поэтапно~~~~
Найдите соответствующий фланец или просто вырежьте его из железной пластины!
Проводится процедура взрывного прочищения до установки трубопровода или после завершения работ перед началом эксплуатации?