Thread Content
Можно ли размещать внутри пожарных дамб для резервуаров классов А, Б и В другое технологическое оборудование, например, один вакуумный насос? Просим указать основания
Нельзя. --------------------------------------------------
В правилах пожарной безопасности в разделе 5.3 всё четко описано. Несмотря на то, что это специальные насосы, их также следует размещать за пожарным валом, причем расстояние между ними не ограничивается.
Для резервуаров с горючими жидкостями необходимо создавать противопожарные валы или барьеры в соответствии с требованиями к каждому отдельному резервуару.
Насос должен размещаться за пожарным валом, причем соблюдается определенное расстояние от него до источников огня. Что касается другого оборудования, о котором вы говорите, то нужно будет посмотреть, что именно это за оборудование
Практически никакое другое оборудование ставить нельзя.
Все насосы размещаются в помещении, расположенном снаружи дамбы; безопасность превыше всего
Нельзя, но я видел резервуары с баллонным воздухом, у которых не было опасности возникновения пожара. Но я думаю, что это тоже недопустимо, ведь у резервуаров для хранения давления тоже существует риск взрыва
Стандарт проектирования нефтяных хранилищ 5.1.14: насосы для жидкостей класса B, насосы для откачки нефти с дна резервуаров, горизонтальные насосы для транспортировки нефти в резервуарах, а также насосы для контроля качества нефти могут размещаться вместе с резервуарами на одном противопожарном валу. Но, похоже, вакуумный насос не работает.
Можно ли разместить теплообменник для охлаждения газов над резервуаром внутри пожарного вала? Среда — циркулирующая охлаждающая вода.