現場の計器信号はケーブルを通じてDCSの中央制御室に送られ、計器用ケーブルはDCSのキャビネット内の端子盤に接続されます。この端子盤での配線は、計器の施工担当者が行う方が良いのか、それともDCSの施工担当者が行う方が良いのか?
Reply #22015-12-10
一般的には計器の施工員が配線を行います。でも、誰がうまく接続したかと言えば、もちろん後でその人がメンテナンスをするわけです
Reply #32015-12-10
この投稿は最終的に、2015年12月10日22時03分にlotos1987によって編集されました。計器側には現地用の端子盤と配線があり、DCSには独自の端子台または中間キャビネットがあります。また、工場全体にはケーブルネットワークも設置されています。計装工事担当者は、計装機器本体から現地端子盤までのみを担当する;DCS側は、工場全体のケーブルネットワークと共に、信頼できる施工業者に委託されます。両者の連携は標準的な端子接続ファイルを通じて行われ、端子接続ファイルの形式および表記方法は設計院によって統一されなければならない。
Reply #42015-12-13
計装盤キャビネット内には「現場信号端子台」が設けられており、すべての外部信号ケーブルがここに接続されます。これは施工チームの作業で、ここまでが彼らの業務範囲であり、内部はDCSメーカーの統合範囲となります。 なぜなら、計器は一般的に複数のメインケーブルを使用するからです。この端子台を設置することで、内部での配線ミス(システム内の異なる端子盤への接続)に対応でき、また端子台のジャンパーワイヤーを活用することも可能で、柔軟性が高い。端子台はある程度スペースを取るが、実用的であり、メンテナンスも容易だと考えている。設計と施工で揉めることはなく、投稿者が指摘した疑問は存在しない。 おそらく、作業班にシステムの端子盤やセーフガード、リレーベース、二次計器に接続させることを安心して任せられないのでしょう。。。私たちもこの過程を経験しました。 @ジアグオユン
Reply #52015-12-13
こちらは計測器のメンテナンス担当者が配線を行うもので、慣れるため、そして今後のメンテナンスを容易にするためです。
Reply #62015-12-13
誰がメンテナンスをするか、ということだと思います。結局、ケーブルを引き継いだ以上、後でメンテナンスするときに慣れるでしょう
Reply #72015-12-14
大型DCSは設置業者が担当し、セーフティガードから始まり、内部のソフトワイヤー、キャビネット内の端子台、端子台はメインケーブルで現場の中間接続ボックスに接続され、さらに検出計器へとつながります。 小型の場合、基本的にメーカーがキャビネット用の端子台を直接製作し、それを設置業者が現場のケーブルに直接接続します。一般的な計器担当者は、ケーブルの調整と接続のみを担当します。接続は対応していません。
Reply #82015-12-15
メンテナンスが計器なら、間違いなく計器に接続されているはずです。自分で接続した配線はすべてわかっている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.